XM-110在中低压监控系统中的应用 点击:511 | 回复:1



takemoto

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2006-06-23 16:14:00
楼主
XM-110在中低压监控系统中的应用
今天,人类的一切活动已不开电力。电力网络中,分布最普遍,与我们关系最密切的是处于电力网络末端的中低压变配电系统,包含中压开关柜、低压配电柜、中低压变压器等变配电一次设备,电压等级在10KV至400V,广泛存在于工矿企业,大型建筑等场所。目前很多的低压电能监控领域主要采用以下三种方式:
    通过断路器、接触器、热继电器、熔断器、控制继电器、各种主令电器、互感器以及各种电工仪表(电流表、电压表、功率表、电能表等)组合的低压开关控制柜,来实现配电、控制、保护、监视等功能;
    使用各种电流、电压、功率等变送器,接入PLC组建低压配电监控系统。
    采用功能强大的集中式RTU,将现场信号统一接入中控室进行监控。
XM-110的主要优点:
    功能强大,单台仪表具备完备的测量和控制功能;可测量、显示、变送三相线路的所有三相/单相电量,具有开关量输入功能,可以进行电能质量分析,大容量的继电器还可以根据用户的需求完成各种报警和越限保护功能。
    通讯功能强大。标准的MODBUS通讯接口,可与Modicon、SIEMENS、GE、ABB、Moeller等主流PLC联网;直接与Intouch、FIX、Citec联网,无需专用的驱动程序。
    仪表可靠性高,质量稳定。先进的交流采样数字式谐波滤过技术,强抗干扰能力设计;宽范围交/直流通用电源,适用于多种复杂的环境及恶劣的场所。以通过欧盟的CE认证,运行在各种工业现场。
    使用方便,方案设计简单;结构紧凑,标准化的外形尺寸,布线安装极为方便;
    维护升级方便。替代各种指针式仪表,数字显示,无需调校;替代说有常规电量变送器,网络通讯变送,无需通过A/D采样;一台仪表故障对其他回路的监控不造成影响,系统升级只需更换就地智能仪表。
    完美实现普通断路器的智能化改造。
随着现代工业的发展,工矿企业对电气设备控制自动化程度要求越来越高,利用现代电子技术、传感器技术、通讯技术、计算机及网络技术,将电力设备在正常及事故情况下的监测、保护、控制、电力计量同工厂集散控制系统DCS、PLC、企业资源计划管理融合在一起,达到高层次、高透明的良好管理,已成为一种必然趋势和发展方向。

XM-110的应用领域:
    变电站综合自动化系统
    电信动力电源监控系统
    无人值守变电站系统
    智能型开关柜,配电盘
    工矿企业综合电力监控系统
    市政行业水泵站监控系统
    低压智能配电系统
    智能楼宇配电监控系统
    MCC马达控制中心
    电能计量系统





盘装式多功能数字式电力测量仪表XM-110
     在综合电量变送器出现之前,为了测量各种电力参数,供配电监控系统中普遍采用的是电量变送器加PLC/工控机或其它A/D采集设备的方案,并且应用成熟,产品众多,为电力行业的发展起到了巨大作用,但同时存在着许多不可避免的缺点:
•    占地空间大,接线数量多:测量不同的电量就需要配置不同功能的变送器,如果测量一回线路的多种电量,就需要多台电量变送器,接线复杂; 
•    安装方式不灵活:由于常规电量变送器一般采用直流稳压电源供电,且输出的直流信号不宜长距离传输及采集设备的要求,一般采用集中方式安装; 
•    多台电量变送器串/并联,造成电压互感器(PT)和电流互感器(CT)的负载过重, 影响系统测量稳定性和精度; 
•    电力线路中的谐波分量对于变送器的精度影响较大,在一些特殊场合,如大功率电机启动较频繁的场所,变送器的测量精度受谐波影响而降低了输出信号的精度; 
•    由于需要对变送器送出的4-20mA/1-5V等直流输出信号进行模拟量采集,要求配置A/D 模块或板卡,另外考虑到一次信号电缆费用,综合成本较高。

 
  
上述传统供配电监控系统用XM-110时的系统构成:
 
盘装式多功能数字式电力测量仪表XM-110功能特性:

•    可同时测量电流、电压、有功功率、无功功率、功率因素、有功电能、无功电能、频率。
•    具有6组输出信号(4组模拟量输出+2组脉冲/报警输出):
模拟量输出:可自选4种测量项目,如电流、电压、有功功率、无功功率、功率因素、频率。
RS-485:与模拟量输出只能选一种,可实时传送各项测量数据。
脉冲输出:最多2组:可选:有功电能、无功电能或输入电能。
报警输出:最多2组:可选:电流、需求电流、需求电能、高次谐波上下限设定。
•    全屏幕LCD显示,最多可同时显示四组测量数测量数值,包括3组数值和一组曲线。
•    面板有黄、橙、绿、白等四色背光可供用户指定,用来区分测量线路(如入、出线或供电区域划分。
•    可自动切换测量项的数值及单位,瞬时值每0.5秒更新一次。
•    可切换显示R/S/T三相的瞬时、最大、最小值。
•    5分钟无按键操作,背光可设定自动关闭,以节约能源。
•    设定简单、操作容易。

 
XM-110相比于传统供配电系统具有如下优势:
•    电量的采集/变送更为简洁、高效:XM-110综合电量变送器采用先进的软件算法及可靠的硬件电路,突破了传统的界限,通过通讯网络传输电量数据,并且使得电量的采集/变送更为简洁、高效
•    高精度,多功能:一台XM-110相当于几十台常规电量变送器;具有分相测量功能,一台XM-110可以同时测量各相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、线电压、总有功功率、总无功功率、频率、电能等参数;更经济,更实用; 
•    测量值为真有效值:普通电力变送器或仪表测量值一般为平均值,而XM-110量值均为真有效值; 
•    稳定性好,不受谐波干扰:采用专用芯片、数字校验技术,适用于多种复杂环境及恶劣场所,抗干扰能力更强。 
•    通讯功能强大,联网简单:采用ModBus通讯协议,可与多种品牌的PLC、RTU及工控组态软件进行网络通讯; 
•    结构新颖,配置灵活:XM-110采用小型化的外观设计,盘装方式。液晶