请教:信号灯怪闪! 点击:1536 | 回复:19



梦工厂

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2004年10月10日
发表于:2006-06-16 09:44:00
楼主
第一次做电控柜遇点麻烦请教各位:变频供水控制,变频和工频转换,工频备用,220V控制回路里,信号灯(变频故障灯、缺水指示灯所有不亮的灯)在工频停止时(接触器断开时)闪烁,闪一下即停,断开灯的电源端(灯本来就是接在常开回路上,开关没有闭合)仍然存在这个问题,断开N才不闪,请赐教这是什么原因



动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2006-06-16 12:31:00
1楼
最好把你的图纸贴上来看看。

刘静淳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2006-06-16 12:43:00
2楼
三相不平衡,零线就有电流,这现象不奇怪。(有的时候也是浪涌电流
我们做的抽出式开关柜,抽屉拉出时,合闸指示灯都闪一下,属正常现象。

梦工厂

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2004年10月10日
发表于:2006-06-17 21:10:00
3楼
谢谢 刘静淳,不过试验时并未接三相电,只是将控制回路接在220V电源上了

嘻嘻哈哈嘻嘻哈哈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2005年4月12日
发表于:2006-06-20 08:41:00
4楼
可能是感应电吧?这种情况在使用LED灯时表现比较明显,采用放电式指示灯试试看!

刘静淳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2006-06-20 12:55:00
5楼
没错,就是感应电,有时候不送主回路,只送控制回路电,也会出现这种情况,还有就是断零线也会出现这类问题。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-06-20 14:43:00
6楼
是LED灯吗?

机电超人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2006年6月16日
发表于:2006-06-20 21:34:00
7楼
有可能是感应电

新兵蛋子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:281
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2006-06-21 10:23:00
8楼
回路中存在漏电流,建议更换SSR

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2006-06-21 11:12:00
9楼
我也与到过,是LED灯,有一点微亮,可能是感应电,具体原因不太清楚,期待答案

梦工厂

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2004年10月10日
发表于:2006-06-22 09:58:00
10楼
是LED灯,到客户现场发现他们的控制柜在操作时也有这种灯闪的情况,应该是灯的问题,家中的小日光灯在关掉开关时也会闪,换成普通灯就没问题了.

新兵蛋子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:281
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2006-06-22 14:18:00
11楼
可能问题:漏电流,感应负载,干扰
我处有芬兰DELCON SSR可完全解决你的难题。
电话:025-86893594-807
QQ 27576804

DWLZ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 483回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2004年6月13日
发表于:2006-06-22 14:45:00
12楼
可能LED灯都有这个问题吧,有时在电源关闭的情况下用手摸灯的表面,也会微亮。

DWLZ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
发表于:2006-06-23 08:44:00
14楼
DELCON SSR是什么东东

fuzhongxun

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 1527回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2080
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2006-06-25 21:22:00
15楼
TO:梦工厂
你家的日光等开关是不是断开的零线哦

梦工厂

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2004年10月10日
发表于:2006-06-26 10:52:00
16楼
是断开的零线,开关控制火线后就好了

飞云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:787
  • 注册:2002年8月03日
发表于:2006-06-26 11:25:00
17楼
感应

111111111111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2004年4月12日
发表于:2010-06-16 16:09:01
18楼

LED指示灯并个0.1μF抗干扰电容就可以消除闪烁现象!

yangguanglaonian

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2008年10月26日
发表于:2010-06-17 01:16:23
19楼

使用LED灯时表现比较明显,可以采用放电式指示灯

 