控制变压器原边烧熔芯
点击:
346
| 回复:
1
SSJY
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2002年12月03日
发表于:2006-06-14 10:51:00
楼主
我有一套控制系统,控制变压器为JBK5-800VA,原边电源380V并用两只RT18-4A熔芯作为保护.副边分四组独立电源输出,且每个支路都有熔芯保护.该控制方案在送电瞬间变压器的原边熔芯烧掉很频繁,但送电成功后又正常运行.请各位大侠指点,但熔芯不能加大且该方案以往一直正常在用.谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
耐压
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 398回
年度积分:0
历史总积分:435
注册:2001年6月07日
发表于:2006-06-14 17:29:00
1楼
副边分四组独立电源输出,每个直路分别都带的什么负载?送电过程情况如何?