关于对地绝缘的问题
点击:
364
| 回复:
3
正直
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2006年5月20日
发表于:2006-06-08 16:14:00
楼主
电焊机对地绝缘多少算是合格呀?
我们这里一台电焊机对地0。5兆师傅说没事能用。但其他电焊机对地都几十兆呀。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
铁锚
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2005年5月08日
发表于:2006-06-08 16:40:00
1楼
不小于0.5兆。即可使用。
回复
引用
举报
正直
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2006年5月20日
发表于:2006-06-10 20:03:00
2楼
这不是很悬吗?
我觉的这种情况就不要再用了,该修理了。
回复
引用
举报
xtptjczf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2006年4月21日
发表于:2006-06-11 02:22:00
3楼
学的不错,已经开始怀疑师傅了!
有时候是理论指导实践,有时候是实践总结理论,可有时候理论和实践就是两码事,不明白这个道理你就会钻牛角尖的。