电机三相绕组不平衡能用吗? 点击:3535 | 回复:8



home

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2006-05-26 01:26:00
楼主
                         电机三相绕组不平衡能用吗?
电机三相绕组不平衡能用吗,听说会发烫,一般相差多少电机久受不了了?



毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-05-26 19:07:00
1楼
不可能绝对平衡,有大体规定,不要差太大.

zjyzjy03

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-05-26 21:21:00
2楼
三相绕组线间不超过2%

home

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2006-05-27 02:47:00
3楼
我相知道具体标准是多少?

steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2006-05-29 12:46:00
4楼
北京易控微网科技有限公司是一家专注于微型远动、三相电动机保护 
的专业公司。历经近几年卓越努力、壮大发展和不断创新,凭借雄厚的技 
术实力,公司已成为专业提供数据采集、远程模块、交流电量变送、电动机

保护、数据传输遥测遥控以及自动化工程等领域全方位技术服务的高科技

企业。

    易控微网公司凭借强大技术开发优势以及对未来发展趋势的宏观把握,不断努力完善自我,以自身庞大技术团队为依托,联盟业内各大国际国内知名厂商为伙伴,综合运用各合作伙伴的产品和技术优势,充分保证让客户以较低的总体成本获得具备最佳性能的全面解决方案,受到业界的关注和客户的好评。

    本公司可以提供的产品, 已广泛应用于电力监控、水源井监控、市政路灯监控、抽油机监控、水务自动化、楼宇监控等诸多领域,欢迎联系我们!

    本公司可以提供产品OEM服务


网址: http://www.econtrolnet.com

小一点000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-05-29 23:38:00
5楼
三相绕组的直流电阻不超过2%,三相电流不平衡度不超过5%

laoyao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 124回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:219
  • 注册:2005年12月28日
发表于:2006-06-12 10:32:00
6楼
  同意楼上的说法。

接线的

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-06-16 14:02:00
7楼
三相电流不平衡度 =[( 最大电流值 - 最小电流值 )/ 最大电流值 ] × 100%

三相电流不平衡度不超过5%的话。是不是有点困难。假如最大相电流为100A,那么最小相电流必须大于95A。

海棠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2006年5月05日
发表于:2006-06-28 11:08:00
8楼
 三相绕组的直流电阻不超过2%,三相电流不平衡度不超过5%

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师