当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
西门子变频器
我要发帖
那位高手做过变频器之间联锁控制
点击:
1298
| 回复:
9
天山飞人
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:111
注册:2003年3月01日
发表于:2006-05-25 12:25:00
楼主
在其他变频器上见到过有联锁输出功能,即当频率达到设定值,之后变频器会出输出一个继电器信号,其启动另外一台变频器。即比如说,第一台达到30hz,这时候继电器输出去启动第二台。这样功能在风机上见到过。西门子变频器这样的功能看书到是没看出来,有谁用过,还望不吝赐教,谢谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
鸿雍
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2006年5月10日
发表于:2006-05-25 13:14:00
1楼
用变频器的模拟信号输出进行转化就可以的,
我用过。
http://www.hongyong2000.any2000.com
回复
引用
举报
tsd59
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 109回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2006年3月06日
发表于:2006-06-02 14:19:00
2楼
我同意上位的 就是那么用的
回复
引用
举报
冬日
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:133
注册:2003年10月08日
发表于:2006-06-02 22:33:00
3楼
模拟信号可能不准
在第一台变频器做比较(795,796)把比较结果输出到DO,用DO直接输入到第二台的DI来控制第二台变频器,这样就非常准确,而且设置简单的很!
回复
引用
举报
独来独往
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 378回
年度积分:0
历史总积分:937
注册:2006年5月25日
发表于:2006-06-02 22:57:00
4楼
同意冬日的说法。
回复
引用
举报
天堂有鱼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2005年12月22日
发表于:2006-06-05 13:31:00
5楼
冬日哥哥说的对,我在想用供水基板可以实现,或PLC
回复
引用
举报
雪之狼
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 472回
年度积分:0
历史总积分:431
注册:2006年3月01日
发表于:2006-06-08 15:33:00
6楼
变频器有集电极输出的频率到达输出口,此频率可以任意设定,用它带动一个小继电器就可以啦!用继电器的常开点启动下一台变频器!
回复
引用
举报
guafa58
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 2142回
年度积分:4
历史总积分:3969
注册:2006年1月13日
发表于:2006-06-08 17:19:00
7楼
同意
西岭雪山: 引用 加为好友 发送留言 2006-6-8 15:33:00
变频器有集电极输出的频率到达输出口,此频率可以任意设定,用它带动一个小继电器就可以啦!用继电器的常开点启动下一台变频器!
回复
引用
举报
caojun478
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 176回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2004年7月01日
发表于:2006-06-08 19:46:00
8楼
频率达到输出信号,很简单的事,西门子没有此功能吗?
回复
引用
举报
冬日
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:133
注册:2003年10月08日
发表于:2006-06-08 21:37:00
9楼
Master drive 是有的。其他的没用过布清楚
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
在变频器启动电机时,为什么会...
[7829]
恒压供水选用哪种变频器好?
[7155]
变频器完整电路图
[24026]
变频器维修全书
[5232]
什么是直接转矩控制
[7965]
矢量控制与直接转矩控制技术
[15051]
LG变频问题大解破
[7763]
行车变频改造
[5541]
变频调速应用百例
[8703]
关于台达伺服ALRM一直输出的...
[5750]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号