发表于:2006-05-19 10:22:00
楼主
我厂输煤车间有三台皮带给煤机使用西门子440变频器控制,控制方式为由数字输入1输入正向启动命令,数字输入8(ADC2)输入反向运行命令,数字输入2、3、5、6输入4个固定频率,数字输入4是就地控制方式与集控方式切换,这个就地\集控切换是为了将给煤机改程控预留的,但是切换为集控只是从ADC1给一个4~20ma的出力信号。现在我厂把输煤设备改为程控操作,要求将三台给煤机接入程控,并也可进行就地操作,在就地时和以前操作方法一样;在程控操作时将数字输入4切换为集控,这时由程控接通正向\反向信号并从ADC1给4~20ma出力信号。请教各位大侠这些端子该如何定义,如果端子不够可将数字输入5\6以前功能不用而改为程控方式使用。
以前我们的部分端子定义如下
P701 1
P702 15
P703 15
P704 99
P705 15
P706 15
P707 0 4~20ma
P708 2
P810 722.3
P840 722.0
P842 722.7