电压问题 点击:740 | 回复:3



小一点000

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-05-17 00:02:00
楼主
请教各位师傅一个问题:一个发电厂,装机容量1MW,通过20KM LGJ-95导线接于无穷大电网,电网电压等级为35KV,发电厂近郊负荷由一台3150KVA 变压器降压为10.5KV电压等级供电,
变压器变比为36.25/10.5KV,在发电厂机组全部投入发电时,接于3150KVA 变压器上的0.4KV电压将高达450V,而在发电厂全部停机,由无穷大电网供电时,接于3150KVA 变压器上的0.4KV电压将低至360V,请问怎样解决?



gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-05-17 06:44:00
1楼
用载自动调压器,全自动的.

问号+感叹号

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2006年3月21日
发表于:2006-05-17 14:59:00
2楼
关注中.有谁能说一下吗 .我也想知道。

小一点000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-05-17 20:26:00
3楼
 gkong老师,谢谢你的回答,但是如果把3150KVA 变压器 换成有载调压变压器目前资金不允许,把所有0.4KV等级变压器全部用全自动的有载自动调压器,也不现实,有更好的办法吗?