如何用编程器修改输出点? 点击:373 | 回复:5



tanbo1982

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2006-05-16 22:05:00
楼主
大家好,我是PLC的初学者,想咨询一个问题,就是我现在有一个OMRON的PLC,型号是CPM1A-20CDR,现在有一个输出点烧坏了,有剩余的输出点,我想用编程器(CQM1-PRO01)修改一下程序,把输出点改成另外一个点输出,但是我不知道如何修改?有谁能告诉我一下,最好是有详细的步骤!谢谢了!



tanbo1982

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2006-05-17 22:00:00
1楼
有人知道吗?

FX系

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2006年4月11日
发表于:2006-05-17 22:04:00
2楼
我知道。

FX系

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2006年4月11日
发表于:2006-05-17 22:05:00
3楼
找我啊13723432276

tanbo1982

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2006-05-22 19:14:00
4楼
有人知道吗

我们是朋友

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2006-05-22 19:51:00
5楼
先找到坏的点
然后用好的点全部替换掉
再把外部电路做相应的改变就OK