用组态王的OPC与西门子的s7-300和AI系列表的通讯方法 点击:1434 | 回复:0



天天学

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-11 13:37:00
楼主
    现在组态王现在没有s7-300驱动,需要使用网络(TCP/IP)用OPC连接,购买西门子的软件SIMATIC NET6.2(SIMATIC NET6.2要按需配置)。
    用PLC上的网络口和计算机上的网卡连接,设定好IP,PLC和软件之间用PROFIBUS协议,在电脑上启用SIMATIC NET6.2软件中的OPC server功能(需要softnet-s7授权)与组态王中的OPC 客户端,进行数据交换,完成组态。

     我们在应用s7-300没有RS485自由口无法通过PLC在项目中应用的AI系列调节器控制变频器的调速。

    采用了AI系列仪表RS485通讯总线从串口直接连计算机与组态王连接。完成了项目。

厦门宇电自动化科技有限公司
技术服务部 邵工 13063058280直线电话0592-2632213
http://www.yudian.com/