请教,不同品牌变频器的制动电阻能否互换
点击:
1312
| 回复:
17
suihan
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2005年10月22日
发表于:2006-04-30 10:59:00
楼主
我公司现有一台7.5KW ABB变频器,带制动电阻,已坏,现有一施耐德7.5KW变频器,自身带有制动斩波器,因施耐德资料有限,无法确定其配套的制动电阻数值,请各位老师指教,是否可以用施耐德变频器,ABB现有的制动电阻一起使用?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
飞鸿HSL
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:181
注册:2005年11月18日
发表于:2006-04-30 15:16:00
1楼
可以,因为我半年前正好给客户更换过,原来他们用的是ABB550 15KW的变频器(外置制动单元),现换上的是ATV5815KW的变频器(内置制动单元),直接将制动电阻接在效果很好。有问题联系我025-83428082
回复
引用
举报
lixinw
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 211回
年度积分:0
历史总积分:336
注册:2005年6月22日
发表于:2006-04-30 15:29:00
2楼
查施耐德选型手册,如果阻值和功率相近可以使用
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2006-04-30 15:46:00
3楼
一般情况下没有问题,不过起重、提升行业注意:电阻无非关心两个参数电阻、功率!
回复
引用
举报
茵沃特
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2004年9月29日
发表于:2006-04-30 15:59:00
4楼
回复
引用
举报
茵沃特
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2004年9月29日
发表于:2006-04-30 16:04:00
5楼
不同类型的变频器,只要功率基本相同,所带负载如果相同的话,制动电阻可以互换的,但是需要注意ED%的问题,不同厂商对于制动能量调制方式有点差别.Rb小,功率大的话,刹车会很快的.
回复
引用
举报
qghmz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 539回
年度积分:0
历史总积分:695
注册:2004年6月15日
发表于:2006-04-30 16:29:00
6楼
没什么问题,考虑制动功率就可以
回复
引用
举报
mengzhu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2005年5月19日
发表于:2006-04-30 18:04:00
7楼
制动电阻要看它的阻值和功率吗。
阻值太小的话你的整流器件将流过过大的电流而出现问题。
功率也是要看的了,看你需要多大的制动力矩来选择制动电阻的功率大小!
回复
引用
举报
suihan
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2005年10月22日
发表于:2006-05-01 07:11:00
8楼
谢谢各位老师,谢谢!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器电机空载运行的无功功...
[7497]
变频器在运行中报直流母线过...
[5978]
普通三相电机在变频器上频率...
[6298]
怎样根据电流值的大小判断离...
[12366]
请问变频器的功率是如何计算...
[20102]
一拖多的变频器有何优缺点
[7940]
什么叫浮地电网
[7147]
巴西、墨西哥工业电压和频率?...
[14321]
有输入单相220V输出三相380V...
[5515]
求助:变频器炸电解电容的原因...
[5201]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号