奇利一拖二电子镇流器零线电流叠加 点击:830 | 回复:4



李同庆

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年4月30日
发表于:2006-04-30 21:07:00
楼主
各位师兄:
    我所在的公司三期工厂装修中大面积使用奇利日光灯(电子的),在安装完后,发现零线电流基本等于三相电流之和.请教了很多人氏,最终以更换镇流器的方法解决.我想知道三相电流为什么叠加在一起?



毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-04-30 21:40:00
1楼
看来我需要实验一下.分析应该是无功电流.没有把握.请实验

cqtys

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2006年1月01日
发表于:2006-04-30 22:21:00
2楼
电工论坛中已有两个这样的帖子了
奇怪的故障,零线电流大于相线电流
求助:照明电流平衡问题
 我将其顶出来了。

lgs

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 697回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1499
  • 注册:2005年12月31日
发表于:2006-05-03 13:28:00
3楼
零线不是和相电流一样。
不明白

虚拟的结局

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 565回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:678
  • 注册:2006年1月19日
发表于:2006-05-03 18:55:00
4楼
可能有这样的原因吧,因为三相你用的是平衡,而你的N线确接的所有负载,我想可能会出现这样的问题吧

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师