求助:台达人机TP04G
点击:
551
| 回复:
1
小雄3115
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2006年3月04日
发表于:2006-04-28 17:47:00
楼主
我用了十五台DVP-EH主机,主机通讯地址各不一样,每一台主机都配置了TP04G,TP04G的程序基本相同,只是地址不一样,我想问一下人机软件中有没有什么办法可以一次修改地址,使其中的元件地址也变化???
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2006-04-29 08:55:00
1楼
有,请您点击“工具”,然后点击"TP援建通讯预设"里面的“设定站号“既可以实现您的要求