打耐压後绝缘电阻为何升高
点击:
982
| 回复:
9
杭州张
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:75帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:389
注册:2004年7月31日
发表于:2006-04-27 08:05:00
楼主
安装公司对异步电机的定子做绝缘电阻和吸收比试验。
耐压前:R15=250MΩ R60=380MΩ R60/R15=1.52
耐压後:R15=800MΩ R60=1400MΩ R60/R15=1.75
为何打耐压後会有如此大的变化?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
勃龙工控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 2857回
年度积分:0
历史总积分:6383
注册:2004年4月03日
发表于:2006-04-27 17:32:00
1楼
打耐压前你怎么测出的绝缘电阻?同一块表吗?同一地方吗?同一温度等等环境吗?
回复
引用
举报
杭州张
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:75帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:389
注册:2004年7月31日
发表于:2006-04-29 12:54:00
2楼
我不在现场,我看安装公司给我们的试验报告,有点看不明白。
回复
引用
举报
Tester
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2006年4月19日
发表于:2006-04-29 15:52:00
3楼
应先测绝缘电阻,然后耐压。
如果先耐压,有可能使电机内部变得比试前干燥,所以绝缘电阻就上去了。
回复
引用
举报
杭州张
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:75帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:389
注册:2004年7月31日
发表于:2006-04-30 08:00:00
4楼
按照规范,是先测绝缘电阻,再打耐压。
打完耐压後,为何还要再测一次绝缘电阻呢?
回复
引用
举报
老阿五
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:111
注册:2006年4月11日
发表于:2006-04-30 08:35:00
5楼
检测耐压后有否损坏绝缘.
回复
引用
举报
DJXMR
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2005年6月23日
发表于:2006-04-30 08:52:00
6楼
按照规范,是先测绝缘电阻,再打耐压。打完耐压後,要再测一次绝缘电阻,是看耐压後的绝缘电阻.不过绝缘电阻值应该没有这样大的变化.
回复
引用
举报
苏邑波
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 272回
年度积分:0
历史总积分:444
注册:2004年7月06日
发表于:2006-05-05 17:11:00
7楼
多半不是同一块表
回复
引用
举报
垃圾场
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:139
注册:2005年8月26日
发表于:2006-05-05 22:52:00
8楼
按照规范,是先测绝缘电阻,再测直流电阻,再打耐压
回复
引用
举报
怪人
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 461回
年度积分:0
历史总积分:598
注册:2005年12月23日
发表于:2006-05-06 10:42:00
9楼
说详细点过程呀.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
干一辈子电气总结出来的口诀
[12552]
单按钮启停电路,大家讨论一下...
[20881]
零线和地线之间有电压
[17973]
电气制图及电气图形符号国家...
[18072]
电动葫芦上面有个断火器,其接...
[77515]
M1启动后M2才能启动,M2停止后...
[15155]
萬用表如何测量电流?
[26180]
我有一台30KM的电动机,星形启...
[12383]
考个<高压电工进网作业许可证...
[12972]
绕线转子异步电动机为什么使...
[11708]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号