9.短路電流計算
9.1 目的
日本和國際標准的要求可概括為:過電流保護裝置必
須能切斷可能流過保護裝置的短路電流-因此﹐有必
要確立計算低壓系統的各種電路構成的短路電流方
法-
9.2 定義
1. % 阻抗值
以基准電壓的百分數表示的由基准電流形成的電壓降
(用于使用 % 阻抗方法的短路電流計算)-
(基准電壓:3 相 – 相電壓)
2. 基准容量
由用于計算 % 阻抗的額定電流和電壓決定的容量(通
常使用 1000kVA)-
3. 單位阻抗值
以小數表示的 % 阻抗值(用于使用單位量方法的短路
電流計算)-
4. 電源短路容量
3 相電源(MVA)= √—
3 × 額定電壓(kV)×
短路電流(kA)
5. 電源阻抗值
由電源短路容量計算得到的阻抗值(通常由電力公司
指定﹔如果未指定﹐對于 3 相電源﹐它用 X/R 比定義
為 1000MVA 和 X/R=25(來自 NEMA. AB1))-
6. 電動機作用電流
電動機轉動時﹐它起發動機的作用﹔發生短路時﹐它
成為總短路電流的增大因素-(電動機的電流影響必
須包括在測量 3 相電路的短路電流中)-
7. 電動機阻抗
有影響的電動機的內部阻抗-(與變壓器容量相等的
有影響的電動機假定與變壓器同位置﹐其 % 阻抗值和
X/R 值假定為 25% 和 6(來自 NEMA. AB1))-
8. 電源全阻抗
電源(ZL)﹑變壓器(ZT)和電動機(ZM)的阻抗矢
量和-
3 相電源的全阻抗為
基准電壓
% 阻抗值 = 容量負荷上的電壓降 × 100 (%)
ZL + ZT + ZM
(ZL + ZT) • (Zs) = ZM (%Ω)
9. 短路電流測量位置
決定 MCCB 所需的斷路容量時﹐短路電流一般由斷路
器供電側的阻抗算出-
圖 9.1 為日本標准的摘要-
9.3 電路元件的阻抗和等效電路
計算低壓短路電流時﹐從發電機(電動機)到短路點
的所有阻抗都必須包括在內﹔而且﹐由電動機發出的
電流以負荷運行-方法如下:
9.3.1 阻抗
1. 電源阻抗(ZL)
從電源到變壓器一次側端子的阻抗可以從電力公司指
定的短路容量(若已知)算出-
否則﹐對于 3 相電源﹐它和 X/R 定義為 1000MVA 和
X/R=25-請注意﹐如果它比其它電路阻抗小得多﹐則
將它完全忽視-
2. 變壓器阻抗(ZT)
它和線路阻抗是決定短路電流量的最大因素-變壓器
容量的設定為變壓器容量的百分數﹔因此它必須轉換
成基准容量值(若使用歐姆定律﹐則轉換成歐姆
值)-
表 9.1 給出變壓器的典型阻抗值﹐它們可以在變壓器
阻抗未知時使用-
3. 電動機作用電流和阻抗(ZM)
在考慮 3 相總短路電流時﹐必須包括一台以上電動機
發出的附加電流﹐電動機阻抗取決于機型和容量等﹐
但對于典型的感應電動機﹐% 阻抗可以取 25%﹐X/R
取 6-短路電流因此隨電動機容量和到達短路點位置的
阻抗而增大通常可以進行下列假設-
a. 總影響電流可以看成是來自一台位于變壓器位置的
單一電動機-
b. 電動機影響的總輸出(VA)可以看成與變壓器的容
量相等(即使實際上較大)-而且﹐功率因數和效
率可以假定為 0.9﹔因此﹐所得到的電動機影響輸出
約為變壓器容量的 80%-
c. 單一電動機的 % 阻抗可以看成為 25%﹐X/R 為 6-
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
郭zongkui
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 153回
年度积分:0
历史总积分:297
注册:2006年3月24日
发表于:2006-04-26 17:12:00
1楼
我的是pdf文档,有点乱,
有谁要的话和我联系
qq:59489245
回复
引用
举报
飒飛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:1369
注册:2004年10月15日
发表于:2006-04-28 16:06:00
2楼
能发给我吗.
LNCOMMON@163.COM
谢谢!
回复
引用
举报
郭zongkui
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 153回
年度积分:0
历史总积分:297
注册:2006年3月24日
发表于:2006-04-29 14:21:00
3楼
有关短路电流计算的网站:http://www.dqsj.com/Article/ART01/ART004/200506/268.html
回复
引用
举报
琼琼白兔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2006年2月14日
发表于:2006-04-29 17:22:00
4楼
很好,谢谢了。
回复
引用
举报
fan024
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2006年4月07日
发表于:2007-08-13 20:26:00
5楼
有简体的吗?给我一份fan024@126.com谢谢
回复
引用
举报
fuyunyouyuan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2008年8月06日
发表于:2008-08-06 09:35:52
6楼
请发给我一份,不胜感激!! 邮箱:
zdgjx@126.com
多谢!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请教:水管中的青苔怎么清除
[14993]
求助:什么叫电机扫堂?
[13046]
请教一台单相220V、0.75KW的电...
[13828]
请教一下3接头25A的空气开关...
[10656]
星三角启动电机烧毁原因请教...
[12021]
请问老烧单相电机电容的原因
[15984]
电工常见电路接线大全,有了它...
[27172]
求助:家用电脑的另类用法
[12239]
改变三相电机的电源相序为什...
[18413]
24V开关电源0V需要接地吗
[28766]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号