如何计算工厂的功率因数?
如何选用电容器的大小!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-04-20 21:19:00
1楼
有计算方法,不过不准确,因为负载变化,我看搞设计的很多是估计加系数.
回复
引用
举报
多学习
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2006年3月29日
发表于:2006-04-22 23:08:00
2楼
是全年的,还是一个工作日的?还是一个小时的?
回复
引用
举报
换灯泡的
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 615回
年度积分:0
历史总积分:805
注册:2005年12月01日
发表于:2006-04-23 00:02:00
3楼
全年的
回复
引用
举报
landy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年11月22日
发表于:2006-05-03 07:37:00
4楼
一般按0.7算。保守点按0.6算。功率因数会变化。应该是以供电抄表的为准。有公式计算的。低压电容器一般有10 12 15 16KVAR。应该都合适。只是成本问题。
回复
引用
举报
小丸子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2006年4月23日
发表于:2006-05-03 09:45:00
5楼
先用仪表测出实际的功率因数,然后再用公式计算,也可以考虑自动补偿.
回复
引用
举报
交天下朋友
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2006年5月21日
发表于:2006-06-12 15:48:00
6楼
可以有有功除以视在功率。最简单了。别答了
回复
引用
举报
交天下朋友
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2006年5月21日
发表于:2006-06-12 15:48:00
7楼
可以有有功除以视在功率。最简单了。别答了
回复
引用
举报
冒进军
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-06-12 15:58:00
8楼
这个要根据实际负荷推算出变压器的功率,然后根据变压器的功率的1/2算出电容的容量:800KVA乘以1/2等于400千乏,然后就可以做电容补偿柜了.
回复
引用
举报
铁锚
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2005年5月08日
发表于:2006-06-13 16:34:00
9楼
我的经验是电容补偿柜容量一般取变压器容量的1/3。
回复
引用
举报
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2006-06-16 11:17:00
10楼
听好几个人说电容容量为变压器容量的30%
回复
引用
举报
bfren
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 403回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2006年5月24日
发表于:2006-06-18 14:24:00
11楼
要看你的变压器带负载情况,比如纯阻性负载就不必做了,或者阻性负载占多数也没必要做。如果负载直流整流或交流变频设备你还要考虑加消谐设备。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请教:"电鱼机" 的工作原理
[30578]
最大转矩、堵转转矩、启动转矩...
[21212]
摇表指针不归零
[19688]
各类铸铁是如何成功焊接的?
[14261]
供电局是怎样计算功率因素的...
[15938]
三相电机每千瓦功率的电流是...
[26261]
请教!铜芯线和铝芯线额定电流...
[11947]
图解液压基础知识大全2
[14022]
单按钮控制电机启停的电路原...
[10936]
低电压大电流对人身会造成伤...
[31501]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号