当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
16方的铜线有多少电流?
点击:
1710
| 回复:
5
zyq619
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2005年5月15日
发表于:2006-04-16 21:01:00
楼主
16方的铜线有多少电流?,还有 一个问题是,我们常用的自耦减压电路图,自耦变压器的并尾有个并尾接触器,我想用线把尾端短接,变压器的电源端接在起动接触器的上端,下端接电机,来完成起动,抽头还是接在运转的下端和电机线连,请问这样可以吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
换灯泡的
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 615回
年度积分:0
历史总积分:805
注册:2005年12月01日
发表于:2006-04-16 22:58:00
1楼
16的线明敷电流可达100A,穿管的话按75A算吧。
自耦变的尾端即中性点短接,理论上应该可以,手动控制的就是直接短的。但照你的描述好象就剩下一个接触器了,运行接触器和启动接触器总不能省吧。
回复
引用
举报
破坏王
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2006年4月17日
发表于:2006-04-22 10:41:00
2楼
我顶、 现在的线的质量怎么样 你们因该很清楚吧!!
16的线按1平方3A的计算 也就在48 最大也就不超过65A
如果 16的线明敷电流可达100A 那你就得准备打119咯
回复
引用
举报
静悄悄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2006年4月08日
发表于:2006-04-22 20:46:00
3楼
你的接线不可取,如果安照你的接法,电机由起动转为运行后,电源会通过65抽头返到自耦变压器,由于中性点短接,变压器处于工作中,我认为时间长了会烧变压器
回复
引用
举报
曹大平
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 1850回
年度积分:0
历史总积分:2337
注册:2003年10月28日
发表于:2006-04-22 20:48:00
4楼
16平方明敷是可以达到100A,除非你说制造商缩水。
穿管时,我一般按照70A,至今还未遇到问题!
回复
引用
举报
随风飞规范化
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 108回
年度积分:0
历史总积分:166
注册:2006年3月24日
发表于:2006-04-22 21:29:00
5楼
16的线明敷电流可达100A,穿管的话按75A算吧。
自耦变的尾端即中性点短接,理论上应该可以,手动控制的就是直接短的。但照你的描述好象就剩下一个接触器了,运行接触器和启动接触器总不能省吧。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
开口铜鼻子使用什么压线钳?
[38036]
220v电源指示灯虚亮原因和解...
[50466]
接地线和零线相接为什么会短...
[31093]
星三角启动实物图怎么接线??...
[17648]
怎样用12v的直流电来控制24v...
[12557]
高压电工考试资料
[15665]
请问星三角启动时,时间继电器...
[30850]
15KW三相异步电动机用10平方...
[18700]
请问单相电机220V实现正反转...
[22988]
电机轴承绝缘电阻什么含义?怎...
[14287]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号