怎样解决PLC系统的干扰问题 点击:622 | 回复:2



新兵蛋子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:281
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2006-04-11 16:45:00
楼主
例:发电站的空间存在极强的电磁场,发电机的电压高达数千伏,电流高达数
百安甚至数千安,开关站的输出电压高达数十千伏或数百千伏。由于现场条件
的限制(例如老设备的改造),有时上百米长的强电电缆和PLC的信号电缆不能
有效的分隔开,甚至只能敷设在同一电缆沟内。高电压、大电流接通和断开时
产生的强电干扰可能会在PLC输入线上产生很强的感应电压和感应电流,足以使
PLC输入端的光电耦合器中的发光二极管发光,使光电耦合器的抗干扰作用失效,
导致PLC产生误动作。如某水电站中的PLC在站内无发电机运行时工作正常,发电
机起动运行后经常出现误动作,可以观察到在没有输入信号时PLC输入点的发光
二极管有时也会闪动。
  干扰信号除了经PLC的输入端侵入PLC外,也可能经PLC的电源侵入PLC。
    在此向大家推荐一款具有超强抗干扰能力的固态继电器:芬兰DELCON固态继电器,
该款产品采用核心脉冲变压器耦合技术,区别于光电耦合技术,在抗干扰、同步性以及
吸收漏电流方面有优越的优势。
请浏览公司网站:www.rebeck-delcon.cn  www.delcon.fi 联系人:鲁先生 电话:025-86893594



阳光好东东

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:900
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2006-04-11 18:59:00
1楼
可以使用滤波器和屏蔽电缆就行了吧

想念国货

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 1367回
  • 年度积分:110
  • 历史总积分:44278
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2006-04-11 23:07:00
2楼
原来是做广告的呀