当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
ABBACS140变频器故障
点击:
677
| 回复:
7
Raymonedee
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2003年2月24日
发表于:2006-03-17 09:45:00
楼主
我公司有一台ABB-ACS140变频器,电机功率为1.1KW,在停机一个月后运行时发现变频器输出频率只能运行在设定的最低频率10HZ,无论如何设定输出频率,都无变化,有时在更改设定频率后,会短暂的跳升到设定频率,但又马上回复到最低频率。检查PLC到变频器的通讯无故障,检查电机运行也很正常,变频器的参数也未有任何改变。请问各位高手,这是什么原因?望指教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
混在工控 _98
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 142回
年度积分:0
历史总积分:241
注册:2005年11月23日
发表于:2006-03-17 10:04:00
1楼
什么速度给定方式?设置的参数对吗?
回复
引用
举报
Raymonedee _97
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2003年2月24日
发表于:2006-03-17 10:09:00
2楼
设定参数没问题,也没有更改过设置,因为前段时间还运行正常,
速度给定方式为通过PLC给出0-20MA的模拟量信号.
回复
引用
举报
程世恩
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 129回
年度积分:5
历史总积分:122
注册:2006年2月08日
发表于:2006-03-17 12:21:00
3楼
先脱离其他设备,空载运行变频器看咋样。即有可能是输入的问题031183919468