关于三相四线供电的问题 点击:860 | 回复:3



sssd

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2006年3月22日
发表于:2006-03-30 20:09:00
楼主
我们村里以前供电是动力和照明分开的,动力接到各个农灌机井,又从配电室接出两根线供全村生活照明用,几天前,供电局来村里改成了三相四线制供照明,动力没变.还是那台变压器,原来怎么接的线,难道不怕偏相吗?(有100多户)



ymhchen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-03-30 20:27:00
1楼
1)农灌机井是三相电机吧!负荷平衡,不会偏相(中性点漂移);
2)三相四线制供照明合理分配三相的照明负荷,不会偏相,稍微偏一点,还有中性线,总比单相供照明好.

tbdj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2006-04-02 20:38:00
2楼
在实际工作中对于偏相问题是应该引起注意,要注意负荷的平衡

zeropoint

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2004年8月24日
发表于:2006-04-02 21:17:00
3楼
原来是偏相的