当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
求助制动电阻选择
点击:
734
| 回复:
2
张光光
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:66帖 | 214回
年度积分:2
历史总积分:1271
注册:2003年5月09日
发表于:2006-03-23 09:11:00
楼主
现有一行车提升机,功率为22KW。变频器选的30KW,制动单元选的37KW,制动电阻选的是12欧8KW。感觉制动电阻阻值比书上建议的小很多,但供应商推荐,不知道制动电阻阻值选小了以后会有什么不好的后果。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
东来东往
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2005年12月07日
发表于:2006-03-23 16:38:00
1楼
电阻暴掉,严重机子坏掉
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-23 16:59:00
2楼
12欧是偏小一点,电机及制动单元容易坏。电阻量最好在700/22至700/44之间。