发表于:2006-03-10 18:30:00
2楼
一个调节器控制三个阀门是可以的。下限报警用电磁阀控制排汽阀90℃关阀,上限报警用电磁阀控制直通阀120℃关,主控阀用电动调节阀140度调节。温度到了140℃时压力就到了0.3MPa了。但是测量值用温度信号,不能用压力信号。
调节器用宇电AI系列如AI-808AL5L1L1三个继电器输出控制。上下限控制要用电磁阀,主控可用电动或气动调节阀。
厦门宇电自动化科技有限公司
登陆宇电网站http://www.yudian.com/
免费技术支持热线电话800 858 2033
技术服务部 邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com