MODSOFT里能否配置140 NOE 77101模块 点击:905 | 回复:3



blueocean

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2005年12月19日
发表于:2006-02-07 17:17:00
楼主
    我想对一个老的PLC系统进行改造,原系统是这样的:在一个五槽底板上插有140 CPS 11100、140 CPU 11303、140 CRP 93100和140 CHS 11000模块,此系统是双机热备的。系统的上位软件是FIX32,版本是6.15,下位软件是MODSOFT,版本是2.4,PLC跟主机是通MODBUS串口通讯的。现在我想让PLC跟主机通过以太网进行通讯。那么我把五槽底板换成六槽,然后加一个140 NOE 77101以太网通讯模块,现在问题是我不知道在MODSOFT里能否配置这个模块。如果此方法行不通,可否有其他改造办法? 谢谢!!



我爱我家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2006-02-08 17:30:00
1楼
干嘛非用MODSOFT,你找一个CONCEPT不更好吗?

schneidermacheng

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2006-02-10 09:59:00
2楼
Modsoft应该配不了NOE77101,其它改造方案肯定是有的,具体你可以咨询800-810-1315,如果他们解决不了,会告诉你能够解决这个问题人的联系方式

困困

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2002年12月25日
发表于:2006-02-16 15:49:00
3楼
同意2楼的。Modsoft是什么年代的东西了,还只支持98系统。
去找个CONCEPT。用起来也方便啊