请教:高性能一体化温度传感器 点击:599 | 回复:4



泠泠

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2005年6月27日
发表于:2006-01-07 17:42:00
楼主
我要将采集到的温度信号送入计算机,要求采集到的温度与实际温度误差0.2摄氏度,且传感器的重复性好,响应时间3s以内,零点漂移要小,对温度的骤变响应要快。测的温度为水温,范围十几度到一百度。有满足我的要求的产品吗?价钱大概多少?



泠泠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2005年6月27日
发表于:2006-01-08 10:45:00
1楼
为什么没人给我回啊?我说的不够清楚,还是没有满足我的要求的?还望高手指点一二啊!

Pt100

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:595
  • 注册:2003年5月14日
发表于:2006-01-08 11:09:00
2楼
用铠装热电阻(3mm)就可以达到你的要求。你要的是4-20mA的信号吗?那就加一个变送部分。

寒霜降

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2004年4月04日
发表于:2006-01-18 09:38:00
3楼
  用PT100一体化温度变送器。

优格

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:701
  • 注册:2004年5月20日
发表于:2006-01-18 10:27:00
4楼
如果要稳定质量好,精度高的,我建议还是选择进口的。选PT100虽然可以,要长期稳定性那么好,难保有问题。可以选4~20mA信号,也可以选电压信号.还有您的管道测量还是室内测量啊??有兴趣来电13527853674