KDN的PLC,模入,4-20mA信号?? 点击:749 | 回复:4



中子

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2004年4月13日
发表于:2006-01-21 14:31:00
楼主
   现用一PLC,有一模入模块,需接4-20mA的信号。
   万用表测量,信号一切正常;
   模入模块已接一“-10V-+10V”信号,PLC能正常运行;
   编程软件中的硬件组态应该问题;
现在就是将4-20mA信号接上后,PLC中没有数据。不知道怎么回事?



sunwu

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2002年6月13日
发表于:2006-01-21 15:38:00
1楼
AI模块的配置是“软”的,就是说其功能、参数等在EasyProg中配置完成以后下载至PLC才会生效。

首先注意接线,对照手册中的端子接线图,是否是按电流形式接的? 另外,模块接“-10V -- +10V”正常,说明在配置中也可能是将这个通道的信号配置成“-10V -- +10V”了,你将它修改为 4-20mA 后下载下去再看看。若不成的话可以打电话 010-62551582 或者 662639677

sunwu

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2002年6月13日
发表于:2006-01-21 15:44:00
2楼
电压信号接线图:
四线制电流信号接线图:
二线制电流信号接线图:

中子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2004年4月13日
发表于:2006-02-04 09:53:00
3楼
过年好!!问题已经解决,谢谢!!

sunwu

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2002年6月13日
发表于:2006-02-05 13:45:00
4楼
过年好! 
不客气,有问题随时与我们联系

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师