发表于:2006-01-20 18:29:00
3楼
TO 吴刚
你在我的另一个主题里问PLC 的输出继电器是否真有继电器 如果输出是继电器输出 那么输出继电器就是微型继电器 如果输出是固态电器/晶体管输出 那么输出继电器就是固态继电器/晶体管 还有混合式的 这在plc的选型时是一定要搞清楚的
我们知道微继的动作时间为0.1~0.2s 交流感性负载的工频为50hz 即周时为0.02s 讨论过零时切断似乎没有意义 当输出继电器是固态继电器/晶体管时 过零切断的问题是必须注意的 交流感性负载的感应电压的情况的研究 从磁电的方面入手应该更合适吧
“3直流感性负载用续流二极管的情况下,就没有上述现象 。但是,该续流二极管如何选则参数不太清楚。估计不需要达到自感电压的耐压值即可,因为已经给出电流通路,自感电压升不上去了。二极管电流的选择也无需过多考虑吧,因为这个电流应该是很小的” 我认为这里还有一个电压电流相位差的问题。实际是使用续流二极管会延长电流在负载中的时间,我有大量的事例。可以看看我的其他主题。现正在试用mov,其它参数都可以通过计算得到,只有直径难以确定。
以上是这两天的思考所得。有兴趣继续吗?似乎问题越来越复杂。还有用稳压二极管保护的情况呢?
可惜啊 plc使用得这么普及了 居然没人研究这个问题