我要发帖
请问:AB的COP命令能否变址寻址?
点击:
1180
| 回复:
4
ach
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2004年5月09日
发表于:2006-01-16 18:53:00
楼主
AB的COP命令的文件地址前都有“#”号,这是否是要用变址寻址?还有这个命令执行后S:24被清零,让人怀疑和变址寻址有关,若不是,则S:24被清零就多此一举。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
我爱我家
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 541回
年度积分:0
历史总积分:1036
注册:2003年5月06日
发表于:2006-01-17 00:19:00
1楼
地址前加#是变址寻址,S:24里边的值是他的变址偏移量(区分正负),用COP不一定用到变址寻址所以和#没有必然联系,指令执行后S:24被清零,应该是编程人出自于自己需要编的逻辑。(slc500环境)
回复
引用
举报
不会
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 87回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2005年5月24日
发表于:2006-01-17 09:55:00
2楼
支持“我爱我家”
回复
引用
举报
哦爱lc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2006年3月16日
发表于:2006-05-08 19:58:00
3楼
不是变指寻址,自己看看slc500指令集
回复
引用
举报
APHONE
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 474回
年度积分:0
历史总积分:751
注册:2003年12月11日
发表于:2006-05-26 22:32:00
4楼
不是变指寻址,但是可以实现变指寻址。