三菱A540的变频 运行报-OC-,希望讨论一下,过流检测电路的几种常见方式 点击:1348 | 回复:1



0.01

    
  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2006-01-13 15:30:00
楼主
近端有台A540变频^^^因用户连接控制电源时,没有去除短路片---导致相间短路,损坏严重!
三菱A540的变频 运行报-OC-,希望讨论一下,过流检测电路的几种常见方式:

  (1)驱动电路取过流保护--常见形式:U/V/W下桥驱动采用带有过流保护的特殊光藕如:A316J、PC929等等……3相有任一相异常,均报“-OC-” 
  (2)监测直流母线电流—超过过电流保护值---报“-OC-”常见形式:直流母线串接低阻值精密电阻或互感器……过流时取其电阻上的压降信号或变送信号……经运放比较放大后,送CPU处理!
   (3)IPM智能功率模块……有相应的过流保护电路引出管脚,报CPU!
   
希望大家多多纠正、补充……把你所了解的写在这里! 谢谢!




0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2006-01-16 11:22:00
1楼
为什么都这么谦虚呢?

这里是塑造工程师的园地^^^^希望大家都来参与^^^作为新手,以后我要向大家多多请教

还望大家支持,不拘小节^

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师