当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
下一页
尾页
请玩钳子把的来分析.保护接地线奇怪烧毁的原因
点击:
8746
| 回复:
45
LMHT
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 310回
年度积分:0
历史总积分:336
注册:2005年1月08日
发表于:2006-01-13 10:53:00
楼主
一台普通水泵电机的保护接地线烧毁,请分析原因.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
曹大平
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 1850回
年度积分:0
历史总积分:2337
注册:2003年10月28日
发表于:2006-01-13 10:57:00
1楼
接地线太细了吧,多大电机,多粗的接地线??
回复
引用
举报
吴刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 691回
年度积分:0
历史总积分:888
注册:2005年10月02日
发表于:2006-01-13 11:06:00
2楼
电机正常吗?
回复
引用
举报
怪人
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 461回
年度积分:0
历史总积分:598
注册:2005年12月23日
发表于:2006-01-13 11:19:00
3楼
电机严重绝缘损坏.
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-13 11:30:00
4楼
电机一相接地或电源线一相与外壳相连.
回复
引用
举报
LMHT
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 310回
年度积分:0
历史总积分:336
注册:2005年1月08日
发表于:2006-01-13 11:56:00
5楼
30kw电机,6MM2 RBV地线.电机运行很正常.
回复
引用
举报
吴刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 691回
年度积分:0
历史总积分:888
注册:2005年10月02日
发表于:2006-01-13 11:57:00
6楼
如果电机也烧坏了,那原因应该和楼上两位的差不多。
但是,如果电机正常的话,那我说个很隐蔽的原因---往往是维修工电焊引起!
回复
引用
举报
曹大平
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 1850回
年度积分:0
历史总积分:2337
注册:2003年10月28日
发表于:2006-01-13 12:20:00
7楼
30KW电机,电流约60A,6mm2线明敷时室温下允许载流50A,我觉得接地线太细了!!如果环境温度升高或者其它敷设方式,肯定是要烧毁的,推荐10mm2。至于故障原因,如楼上几位朋友所说!!
回复
引用
举报
LMHT
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 310回
年度积分:0
历史总积分:336
注册:2005年1月08日
发表于:2006-01-13 15:32:00
8楼
维修工电焊引起.有点道理.请分析一下.
回复
引用
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2006-01-13 15:52:00
9楼
接头接触不良烧毁的,如果只是接头烧坏的话
回复
引用
举报
寥寥无几
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2004年10月16日
发表于:2006-01-13 18:30:00
10楼
正如吴刚所说,一定是电焊或类似大电流接地设备引起.大家想想,正常情况下接地线怎么会有电流,即使线很细也不会烧毁,多动动脑筋.仔细观察
回复
引用
举报
要虚心学习
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:20帖 | 263回
年度积分:1095
历史总积分:1931
注册:2005年2月14日
发表于:2006-01-13 18:58:00
11楼
同意楼上的观点
回复
引用
举报
吴刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 691回
年度积分:0
历史总积分:888
注册:2005年10月02日
发表于:2006-01-13 19:20:00
12楼
在下也是无意中发现这个原因的。一次正好在车间看到维修工在一台15KW水泵的接口上焊管口缝隙。这时突然发现电机的接地线间断性冒烟,且明显和电焊机的工作与否相关(电机并不在工作)。让其停止电焊后仔细查找原因,得出结论如下:一般电焊机的搭铁线相对来说较短,往往无法直接搭到焊接部位,所以就顺手在管线的其他部位搭铁。然后把焊钳拿到现场焊接。一般情况下这并不会有多大问题,但是,如果管线搭铁处到焊接处因为某种原因电阻很大,而搭铁处到车间接地线的电阻又很小,那么此时焊接电流就基本从电机的接地线流过,烧接地线也就是必然的了。
这是实际中遇见的问题,不一定具有普遍性,但这是原因之一。
回复
引用
举报
吴刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 691回
年度积分:0
历史总积分:888
注册:2005年10月02日
发表于:2006-01-13 19:27:00
13楼
后来让维修工设法把搭铁线搭到焊接部位,接地线冒烟的现象立即消失。
但电机的负荷线是报废了,割开电缆查看,接地线外皮都成熔化状态,把其他的三根线也烧的面目全非,虽然摇绝缘尚可,但还是决定整条更换。
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-13 20:15:00
14楼
吴刚说的是一种情况.比较普遍,属于焊工违章.还有接地网串联等从别的设备....等因素造成的.
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-13 20:22:00
15楼
有会画图的朋友做个图.大家好分析.这个问题值得讨论.是基本的东西.
回复
引用
举报
bandit
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:1520
注册:2003年7月19日
发表于:2006-01-13 22:12:00
16楼
同意吴刚所说,一定是电焊或类似大电流接地设备引起.一次我单位焊工用电焊将一料仓底部切割掉一圈,由于料仓本身没有接地,只是于其它设备金属外壳接触,形成接地,所以当被切掉的部分落下后,料仓失去其它接地体,只有仓壁上的振动电机的接地线还在,只几秒(切割完成了),接地线就废。
回复
引用
举报
tboy
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:249
注册:2005年12月29日
发表于:2006-01-13 22:15:00
17楼
也许是电机受潮绝缘电阻太小 通常说的漏电吧 线圈没问题的话 把定子加绝缘漆烘干一下应该没问题
还有和电机的KW 及线的粗细接头是否良好都有关系的
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-14 09:17:00
18楼
原因应该很多.只是有的因素我们考虑不到.大家讨论可以把我们不知道的原因找出来.
回复
引用
举报
LMHT
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 310回
年度积分:0
历史总积分:336
注册:2005年1月08日
发表于:2006-01-14 11:29:00
19楼
同意吴刚的判断.
回复
引用
举报
实验箱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 349回
年度积分:0
历史总积分:458
注册:2005年10月28日
发表于:2006-01-14 17:22:00
20楼
讨论的好!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
110kv、10kv高压开关柜图纸
[12637]
110kw的电机直接启动须用多大...
[12575]
断路器为什么会跳闸?
[11648]
电压低怎么办,家里电压低的解...
[22294]
怎么给微波炉的高压电容放电
[14942]
三相电机无三相电源怎么办?
[10402]
充电宝长期不用会坏吗充电宝...
[18109]
24V交流电经桥堆整流后变成3...
[37274]
三相断路器当单相用可以吗?
[17171]
急!!关于三相加热器的电流不...
[10767]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
下一页
尾页