海杰PLC之模拟量输入 点击:868 | 回复:2



CX1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2005-12-19 14:40:00
楼主
----选自《CX1-16R用户手册》---- [url=http://www.cx1bro.com]www.cx1bro.com[/url] CX1-16R具有4路ADC模拟量输入口;分辨率为(5mV)20mA/1000或5V/1000;输入范围:0-20.96mA或0-5.12V,AD值为0-1023;响应时间为一个扫描周期。ADC输入口可连接各种传感器,方便地测量温度、湿度等模拟量。 ADC输入口接线插座如下图:
示例说明: 当AD0端口与0V端口之间的电压低于(5V/1000)×800=4V时Y0闭合; 当AD0端口与0V端口之间的电压高于(5V/1000)×900=4.5V时Y0断开。



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-20 12:49:00
1楼
您的网址帖错了

CX1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2005-12-29 11:09:00
2楼
谢谢斑竹,网址已改正。