Pro-face的程序无法接受 施耐德Twido的PLC地址,%mw %md %m等地址,出现非法输入,请教如何处理?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
小毛驴keke
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:59帖 | 245回
年度积分:0
历史总积分:443
注册:2005年10月13日
发表于:2005-12-16 09:12:00
1楼
有对应的地址
回复
引用
举报
qwe5210
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 118回
年度积分:0
历史总积分:206
注册:2005年5月25日
发表于:2005-12-16 09:33:00
2楼
使用标准输入是肯定可以
回复
引用
举报
ERDA
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2004年7月23日
发表于:2005-12-16 15:03:00
3楼
1_400001对应%mw0,依次类推。