求助:选用何种计件传感器 点击:788 | 回复:5



zan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2005-12-13 16:22:00
楼主
各位师傅:我想用一传感器来精确计算皮带线上流过的条烟的数量,速度30m/min,两条烟之间有1公分的间隔。每条烟的图案颜色不同,现确定不能用对射光(纤)电开关,用短距离反射式的又会出错,



ljf7086

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2004年12月30日
发表于:2005-12-25 23:09:00
1楼
找个传感器供应商就能帮你解决问题了,这个很好解决的.

greenred

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年12月28日
发表于:2005-12-28 22:24:00
2楼
可以考虑将条烟整理后,再采用反射式光电开关计算.

zan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2005-12-31 11:37:00
3楼
greenwang的方法我试过了,都会因速度过快而计少或在同一条烟上返回两个信号

鄱阳の水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:141
  • 注册:2004年4月10日
发表于:2006-01-01 14:43:00
4楼
[color=#FF0000]用电容式接近开关就可以解决次问题!![/color]

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-01-02 13:11:00
5楼
应该采用透射式光电开关。