求助富士变频器输出电压过高问题 点击:3161 | 回复:11



h200267

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年8月25日
发表于:2005-12-13 10:59:00
楼主
富士FRN22P9S-4JE变频器 1 面板不能设定频率。
                      2 外部启动输出电压50HZ有880伏。
求各位帮忙指点一下,谢谢!!!



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-13 13:20:00
1楼
FWD-CM是否有短接?输出电压50HZ有880伏是测量问题。

h200267

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年8月25日
发表于:2005-12-13 14:00:00
2楼
  谢谢李工。现在将FWD-CM短接后运行可以了,但输出电压50HZ还有500多伏。三相电压也平衡,带动小电机有震动现象,请在指点一下。谢谢!!1

济南迪凯电气

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2003年5月21日
发表于:2005-12-13 20:49:00
3楼
用指针表量,数字的是要高些

putao3579

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:395
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2005-12-15 13:23:00
4楼
变频器没有升压功能!是你的测量仪表有问题!

东来东往

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2005-12-15 14:56:00
5楼
初始化先,在用指针表量

wdzhello

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2001年10月05日
发表于:2009-05-20 16:16:49
6楼
输入220V三星变频器,输出却高大320V (50Hz),这是怎么回事?

y_monk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2003年10月08日
发表于:2009-08-03 10:16:08
7楼
用指针表量也要高于它自已的检测值(大约是高100V左右)

wntdtjhiqpl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月04日
发表于:2010-05-01 14:00:22
8楼

我也遇到过这个问题,不知道怎么解决,

江苏维修变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2009年4月11日
发表于:2010-05-02 13:42:09
9楼

测量仪器问题  建议买个抗干扰强的表  变频器不是升压器 输入多少 输出最大也就是出入的电压

kfjxlrc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年11月15日
发表于:2012-11-15 21:21:06
10楼
富士变频器FRENIC5000g11s型变频器:面板操作不接电机运行正常。但是接好电机在启动时刚按下启动按钮系统就失电了,然后再次启动。处于得电不运行状态。求各位帮忙指点一下,谢谢!!!

0123木头人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-11-15 21:47:06
11楼

最近我也刚遇到一样的问题,电机启动后电压不稳定,电流高出正常的10倍左右,电机发颤,转速很慢,而且转向忽正忽泛的、、、、!无奈之举只能换了一个变频器,结果电机一切都正常了!一直没搞明白是什么原因、、、