急!!ABB恒压补水 点击:825 | 回复:5



boy2001lq

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2005-12-12 18:45:00
楼主
ABB恒压补水
该设备原为: 补水泵—ABB变频闭环控制,
回水压力反馈为0~10V(压变)
             循环泵—ABB变频闭环控制
                     供水-回水=压力反馈
回水压力反馈信号为一个压变,经隔离模块分为两路。后经改造将循环泵该为手动电位器调解,发现循环泵启动时回水压力反馈显示值下降近1/2。隔离模块输入.输出端电压都下降。循环泵给出停止命令后,回水压力反馈显示正常。
     请各位老师帮忙指点。



毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-12 19:51:00
1楼
不知是用变频器内置的PID调节还是外置的.不过PID调节要在现场反复调节.才能达到满意效果.发现问题.要仔细分析.不在现场.不好乱说.检查传感器或更换或检查线路接触电阻.

boy2001lq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2005-12-12 20:36:00
2楼
变频器内置PID调节.变频参数设置没有问题。反馈0—10V对应变频器面板0-100%成正比。传感器在没起循环泵前反馈正常。所有接点都紧了一边。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-12 20:43:00
3楼
传感器离循环泵出口多远.有没有更换传感器试一下.不在现场.没有发言权.

boy2001lq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2005-12-12 20:52:00
4楼
 传感器安装在90度弯头上段,循环泵没给起车命令前反馈电压正常,给起车命令不加转数,反馈电压变化

削锋

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2005-12-13 09:21:00
5楼
是不是压变的安装位置不对呀?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师