当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
急!!ABB恒压补水
点击:
825
| 回复:
5
boy2001lq
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:217
注册:2005年10月28日
发表于:2005-12-12 18:45:00
楼主
ABB恒压补水
该设备原为: 补水泵—ABB变频闭环控制,
回水压力反馈为0~10V(压变)
循环泵—ABB变频闭环控制
供水-回水=压力反馈
回水压力反馈信号为一个压变,经隔离模块分为两路。后经改造将循环泵该为手动电位器调解,发现循环泵启动时回水压力反馈显示值下降近1/2。隔离模块输入.输出端电压都下降。循环泵给出停止命令后,回水压力反馈显示正常。
请各位老师帮忙指点。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-12 19:51:00
1楼
不知是用变频器内置的PID调节还是外置的.不过PID调节要在现场反复调节.才能达到满意效果.发现问题.要仔细分析.不在现场.不好乱说.检查传感器或更换或检查线路接触电阻.
回复
引用
举报
boy2001lq
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:217
注册:2005年10月28日
发表于:2005-12-12 20:36:00
2楼
变频器内置PID调节.变频参数设置没有问题。反馈0—10V对应变频器面板0-100%成正比。传感器在没起循环泵前反馈正常。所有接点都紧了一边。
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-12 20:43:00
3楼
传感器离循环泵出口多远.有没有更换传感器试一下.不在现场.没有发言权.
回复
引用
举报
boy2001lq
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:217
注册:2005年10月28日
发表于:2005-12-12 20:52:00
4楼
传感器安装在90度弯头上段,循环泵没给起车命令前反馈电压正常,给起车命令不加转数,反馈电压变化
回复
引用
举报
削锋
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:100帖 | 2953回
年度积分:0
历史总积分:8816
注册:2005年3月02日
发表于:2005-12-13 09:21:00
5楼
是不是压变的安装位置不对呀?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
远程、就地、控制柜三处控制怎...
[24923]
交流接触器为什么有380V和22...
[13704]
380V三相四线供电,到配电盘以...
[23421]
紧急求助,请高手指点怎么判断...
[15460]
双电容单相电机z1.z2,u1,u2....
[19294]
电工工资真的就这么低吗?
[41250]
怎样计算电机的耗电量?
[34679]
哪位知道,三相交流伺服电机工...
[10261]
晶闸管软启动是个骗局?
[51485]
星三角启动柜中的电阻有什么...
[10532]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号