ABB恒压补水
该设备原为: 补水泵—ABB变频闭环控制,
回水压力反馈为0~10V(压变)
             循环泵—ABB变频闭环控制
                     供水-回水=压力反馈
回水压力反馈信号为一个压变,经隔离模块分为两路。后经改造将循环泵该为手动电位器调解,发现循环泵启动时回水压力反馈显示值下降近1/2。隔离模块输入.输出端电压都下降。循环泵给出停止命令后,回水压力反馈显示正常。
     请各位老师帮忙指点。



老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-12-12 19:55:00
1楼
回水压力取点位置不应离循环泵太近,最好离循环泵有一个90度的弯道。。。

boy2001lq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2005-12-12 20:44:00
2楼
 是在90度弯道以上取点。循环泵起车不加转数,反馈电压都改变。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-12-13 20:19:00
3楼
一定是屏蔽有问题!实在不行的话你可以换一个4-20mA的压力变换器。

银宇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2005-12-19 12:39:00
4楼
干扰问题,工程上常见.

sunny1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2004年9月03日
发表于:2005-12-22 15:44:00
5楼
同意楼上观点