发表于:2005-12-10 21:03:00
楼主
电气试验人员素质要求及工作规程
一、具有全面熟练的专业电气知识和试验技术
电气试验工作既是一种繁重的体力劳动,又是一种复杂的脑力劳动。电气试验人员在保证电气设备安全运行方面担负着重要的责任,力争既不放过设备隐患,造成设备事故,又不误判断,将合格的设备判为不合格。造成检修人员的额外、无效的劳动。一个合格的电气试验人员,应当达到以下要求:
(1) 了解各种绝缘材料、绝缘结构的性能、用途。了解各种电气设备的型式、用途、结构及原理。
(2) 熟悉发电厂、变电所电气主接线及系统运行方式。熟悉电气设备,了解继电保护及电气设备的控制原理及实际接线。
(3) 熟悉各类试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法,并能排除一般故障。
(4) 能正确完成试验室及现场各种试验项目的接线、操作及测量,熟悉各种影响试验结果的因素及消除方法。
二、具有严肃认真的工作作风
严肃认真的工作作风是保证安全、正确完成试验任务的前提。电气试验人员应当做到:
(1) 试验前要进行周密的准备工作,根据设备及试验项目,准备齐全完好的试验设备及仪器、仪表、工器具等,不要漏带仪器、设备及器具。
(2) 安全合理布置试验场地,做好安全措施,与带电部分保持足够的安全距离。测量、控制及操作装置应在就近处放置,以便于操作和读数。
(3) 必须正确无误地接线、操作。
(4) 记录人员应详细地记录被试设备名称、编号、试验项目、测量数据、使用仪器编号,以及试验时的温度、湿度、日期、试验人员等,最后整理好并填写试验报告。
(5) 对于测试数据反应出的设备缺陷应及时向负责人及有关领导反应。
三、电气试验安全工作规程
电器试验既有高、低压工作,又有高、低空作业,既有停电作业,又有带电检测。因此电气试验人员必须具有全面的安全技术知识、良好的安全自我保护意识,总的来讲必须严格遵守并执行《电业安全工作规程》(简称《安规》)、《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》(简称《标准》、《电力设备预防性试验规程》(简称《规程》),所有类别的试验工作,均不得少于两人。
《安规》中规定的高压试验应遵守的基本要求有:
(1) 高压试验应填写第一种工作票。在一个电气连接部分,同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。
在同一电气连接部分,高压试验的工作票发出以后,禁止再发出第二张工作票。
加压部分与检修部分之间的断开点,按试验电压应有足够的安全距离,并在另一侧有接地短路线时,可在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在断开点上应挂有“止步,高压危险!”的标示牌,并设专人监护。
(2) 试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项。
(3) 因试验需要断开设备接头时,拆前应做好标记,接后应检查校对。
(4) 试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支挂牢固。试验装置的低压回路中应有两个串联的电源开关,其中一个应使用明显断开的双极刀闸,另一个则使用带过载自动掉闸的自动空开。
(5) 试验现场应装设遮拦或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人看守。
(6) 加压前必须认真检查试验接线,表计倍率、量程,调压器零位及仪表的开始状态,均应正确无误;然后通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压;加压过程中应有人监护。高压试验工作人员在加压全过程中,应精力集中,不得与他人闲谈,随时警戒异常现象发生,操作人员应站在绝缘垫上。
(7) 变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电,并将升压设备的高压部分短路接地。
(8) 未装地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次,并短路接地。
(9) 试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,对被试设备进行检查并清理现场。
(10)特殊的重要电气试验,应有详细的试验方案,并经厂(局)主管生产的领导(总工程师)批准。