请问TWIDO PLC 的RS485口与自由通讯口RS485通信的问题
点击:
1678
| 回复:
2
黑山
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:1223
注册:2004年4月29日
发表于:2005-12-05 23:37:00
楼主
本人,目前在做一个TWIDO PLC与视觉系统RS485自由口的通讯问题。
视觉系统的通讯方式是通过发送和接收串口的值来通讯的。
而TWIDO我一般做通信的时候都是通过MODBUS485 ,读取从机的中间字。
这一次,我只能在用ASCII玛通信才不会出错,且对方能正确的接收到我的发送的数据,
而我却不能读到他发送的数据?
那位高手,给个idea?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
寒冷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 167回
年度积分:10
历史总积分:513
注册:2005年6月23日
发表于:2005-12-14 15:37:00
1楼
读程序数据类型时选择ASCII类型
回复
引用
举报
黑山
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:1223
注册:2004年4月29日
发表于:2006-01-07 10:11:00
2楼
谢谢楼上,
自己已经作出来了。
因为Twido的ACSII的通讯需要前后校验。