本人,目前在做一个TWIDO PLC与视觉系统RS485自由口的通讯问题。

视觉系统的通讯方式是通过发送和接收串口的值来通讯的。
而TWIDO我一般做通信的时候都是通过MODBUS485 ,读取从机的中间字。

这一次,我只能在用ASCII玛通信才不会出错,且对方能正确的接收到我的发送的数据,
而我却不能读到他发送的数据?

那位高手,给个idea?



寒冷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 167回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:513
  • 注册:2005年6月23日
发表于:2005-12-14 15:37:00
1楼
读程序数据类型时选择ASCII类型

黑山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1223
  • 注册:2004年4月29日
发表于:2006-01-07 10:11:00
2楼
谢谢楼上,
自己已经作出来了。