改了量程的东崎公司的温控表读不出状态 点击:1036 | 回复:6



飞猫

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:373
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2005-12-04 19:26:00
楼主
今天我们使用东崎公司的温控表,使用通讯RS485协议,有款表由温控表改的输入4-20mA,相应的显示应该是0-3000单位,此表出厂和实验时的范围设置为0-999,读数也正常,范围应该不造成通讯影响,总共有4块表,现在其他3块测温的没问题,就是这台改了量程的读不出状态。请那位高手指导!为谢!



热血青年

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2004年12月24日
发表于:2005-12-08 10:22:00
1楼
东崎哪个型号的,TH还是AT型?

TH型的在改量程时好像得内部跳线。你最好问一下厂家,
电话:0760-3370810


或联系我:QQ426346533@163.COM

飞猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:373
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2005-12-08 21:07:00
2楼
感谢热血。我已经咨询过了,对方给我很快换了个。用起来挺好,谢谢你!

热血青年

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2004年12月24日
发表于:2005-12-09 14:25:00
3楼
不必客气,大家互相帮助吗。

坤哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1123
  • 注册:2005年3月16日
发表于:2005-12-22 10:42:00
4楼
我这边有日本YAMATAKE的温控器,SDC15,有机会的话可以了解试用一下.

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-03-23 15:19:00
5楼
选择仪表的品牌很重要,在遇到困难时能得到厂家的帮助很重要,及时解决问题大家高兴。
我公司为了与客户保持热线特设免费电话800与客户保持零距离接触。


厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部   邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址    peter_yudian@hotmail.com

泛达-黎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2005年9月12日
发表于:2006-04-01 13:56:00
6楼
每个品牌的产品在更改一些参数时,改动的都不一样


我们公司有温度控制器,详细产品资料请与我们取得联系

台湾泛达仪控有限公司
黎工: 13632808102(深圳);13631109365(中山)
地址:深圳市宝安区二十二区公园路东二巷嘉域大厦3楼 
电话: 0755-27847104-220    
传真: 0755-27847104-205
电子邮箱:li0417@163.com
QQ:124575767
贸易通:li0417
请登陆我公司网站: http://www.pan-globe.cn/