楼主
各位朋友!
大家好!请问有没有那位知道施耐德ATV68系列的变频器,它的模块故障保护是从那个位置反遗回去的?我正在修一台ATV6810CN4的变频器,驱动烧得太利害了,但驱动板又无法找到,只有施耐德本家有,但价格是大家可想而知的!所以我打算把这台机器的全部驱动板给改掉!改成用316J和3120的光耦驱动的,请各位知情者帮帮忙告知一下或是提提见议!
谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
发射
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2005年9月08日
发表于:2005-12-15 10:48:00
1楼
裸奔的感觉是怎么样的?
回复
引用
举报
发射
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2005年9月08日
发表于:2005-12-15 10:49:00
2楼
裸奔的感觉是怎么样的?
回复
引用
举报
王道双
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 317回
年度积分:0
历史总积分:422
注册:2004年6月15日
发表于:2005-12-16 12:28:00
3楼
你娃娃牛!!改好了给大家说说看效果如何?!
回复
引用
举报
雨寒风
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 333回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年3月20日
发表于:2005-12-17 16:03:00
4楼
如果你要改也挺容易,买块控制板,再买块驱动板,面板,只用模块和机器的外壳,一台新机器就可以出来了。如果自己弄个驱动电路太麻烦了,不方便与控制板进行匹配。你的机器是多大功率的,如果是30KW以上,改一改还有意义。
回复
引用
举报
李桂生
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:233
注册:2002年12月12日
发表于:2005-12-30 13:41:00
5楼
谢谢朋友们的见议!我已改成功了!效果非常好!力矩也一样的大!大功告成!《雨寒风》你所说的把有控制都换掉?那交给用户的就不是施耐德的设备,用户能接受才怪!
回复
引用
举报
雨寒风
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 333回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年3月20日
发表于:2005-12-31 09:19:00
6楼
那恭喜你把机器修好,你怎么改的,看你的贴子不是很多板子都坏了吗,驱动电路你是否用316J改过了呢?
回复
引用
举报
清水^_^
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2005年7月25日
发表于:2006-01-11 16:57:00
7楼
你太牛了,佩服。中国变频器事业有望了。
回复
引用
举报
李桂生
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:233
注册:2002年12月12日
发表于:2006-01-15 20:26:00
8楼
这台变频器可够烦人的,都是施耐德的人害的,把机器原来好的CPU板换走了,害我在CPU板上费了好大的劲:换CPU,换RAM存储器,但最终还是不行,控制板上的CPU有2K的RAM存储器,原则上来说RAM都用来存储动态数据,但这个该死的放了个很小的跳转程序在里面,害我换了也白换,还好最后施耐德服务部还是承认是调换了CPU板!
关于驱动板的更换,我用的是316J驱动上桥,3120驱动下桥,316J的保护功能也用上,施耐德变频器本身的输出保护也保留!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
TPM知识连载-02【TPM小组活动...
[262]
公司宣传部门在TnPM推进中的...
[141]
台风天气的注意事项常识
[135]
欧姆龙变频器故障
[148]
选择设备应如何考虑设备的设...
[123]
西门子g120如何修改参数
[289]
台风“”菲特给我们公司生产园...
[177]
自控系统设计
[474]
好的维修工要有好的工具!
[208]
刀具形状补偿参数
[218]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号