变频器炸 点击:810 | 回复:9



低低手

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年7月13日
发表于:2005-11-23 16:39:00
楼主
各位变频高手,小弟才入此道,遇一难题,一风机所用315KW富士变频连烧2台,第二台上去只运行了两天,故障现象为整流模块炸掉,电源板上有的铜线都被烧掉,烧得一团糟,但逆变模块正常。我量电网正常,现电机直接接3相电源运行20多天正常,电流平衡,温升正常。小弟百思不解,为何会连爆两台大变频,担心新变频再接上还会出问题,请各路高手帮忙分析可能的原因,以及该如何避免。



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-23 16:51:00
1楼
最好找一位变频器技术员到现场查看,估计是输入电源问题,如电压不稳、开关打火,是否自已发电?变频器用多久?

低低手

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年7月13日
发表于:2005-11-23 16:57:00
2楼
第一台用了一年多,第二台是新的,大型企业正常电网

QHY-4321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2005年8月01日
发表于:2005-11-23 17:20:00
3楼
主要查查电源输入回路 的空开和接触器有没缺相 接触不良

abb_dcs500

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2005-11-23 17:42:00
4楼
从哪买的?确认是真货?不会买到了假货吧?

展宇

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2005-11-23 18:41:00
5楼
在输入端加AC电抗器,大多是输入电源问题

华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2005-11-24 09:50:00
6楼
支持楼上的  输入加交流电抗器。

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2005-11-24 12:30:00
7楼
富士315P以上为订货产品。保修期内可现场服务。

kangping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:500
  • 注册:2002年9月25日
发表于:2005-11-24 15:34:00
8楼
输入加交流电抗器。

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2005-11-24 15:39:00
9楼
[color=#FF0000]这种情况最好找卖的代理商现场给你调试好;[/color]