e540-2.2k e.pe 换eeprom后 带1kw以下电机负载运行正常 1.5kw空载运行不定时跳缺相保护 2.2kw运行就跳接地过电流保护e.gf ?????? 哪位大侠知道啊 帮帮我



xiaoge

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2005年9月21日
发表于:2005-11-21 20:42:00
1楼
原来的eeprom能恢复到出厂设置吗?建议试一下。

月落叶

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2005-11-22 07:48:00
2楼
有可能是检测回路出错。

紫枫@无情

  • 精华:18帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 499回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2005-11-22 15:48:00
3楼
建议你检查一下反馈回路看看