21:CPU全面复位后哪些设置会保留下来? 
      复位CPU时,内存没有被完全删除。整个主内存被完全删除了,但加载内存中数据,以及保存在Flash-EPROM存储卡(MC)或微存储卡(MMC)上的数据,则会全部保留下来。除了加载内存以外,计时器(CPU 312 IFM除外)和诊断缓冲也被保留。具有MPI接口或一个组合MPI/DP接口的CPU只在全部复位之前保留接口所采用的当前地址和波特率。另一方面,另一个PROFIBUS地址也被完全删除,不能再访问。
     重要事项:重新设置PG/PC之后,与CPU之间的通讯只能通过MPI或MPI/DP接口来建立。

22:为什么不能通过MPI在线访问CPU? 
     如果在CPU上已经更改了MPI参数,请检查硬件配置。可以将这些值与在"Set PG/PC interface"下的参数进行比较,看是否有不一致。 
     或者可以这样做:打开一个新的项目,创建一个新的硬件组态。在CPU的MPI接口的属性中为地址和传送速度设置各自的值。将"空"项目写入存储卡中。把该存储卡插入到CPU 然后重新打开CPU的电压,将位于存储卡上的设置传送到CPU。现在已经传送了MPI接口的当前设置,并且像这样的话,只要接口没有故障就可以建立连接。 这个方法适用于所有具有存储卡接口的S7-CPU。

23:错误OB的用途是什么? 
     如果发生一个所描述的错误(见文件1),则将调用并处理相应OB。如果没有加载该OB,则CPU进入STOP(例外:OB70、72、7 3和81) 
    S7-CPU可以识别两类错误:
    1)同步错误:  这些错误在处理特定操作的过程中被触发,并且可以归因于用户程序的特定部分。
    2)异步错误:  这些错误不能直接归因于运行中的程序。这些错误包括优先级类的错误,自动化系统中的错误(故障模块)或者冗余的错误。

24:在DP从站或CPU315-2DP型主站里应该编程哪些“故障 OBs”?
     在组态一个作为从站的CPU315-2DP站时,必须在STEP7程序中编程下列OB以便评估分布式I/O类型的错误信息: 
         OB 82 诊断中断 OB 、OB 86 子机架故障 OB 、OB 122 I/O 访问出错 
     1)诊断OB82:如果一个支持诊断,并且已经对其释放了诊断中断的模块识别出一个错误,它既对进入事件也对外出的事件向 CPU 发出一个诊断中断的请求。操作系统然后调用 OB82。在 OB82 自己的局部变量里包含有有缺陷模块的逻辑基地址和 4 个字节的诊断数据。如果你还没有编程 OB82, 则 CPU 进入“停止”模式。你可以阻断或延迟诊断中断 OB ,并通过 SFC 39 - 42 重新释放它。 
     2)子机架故障OB86:如果识别出一个 DP 主站系统或一个分布式 I/O 站有故障(既对进入事件也对外出的事件),该 CPU 的操作系统就调用 OB 86 。如果没有编程 OB 86 但出现了这样一个错误, CPU 就进入“停止”模式。你可以阻断或延迟 OB86 并通过 SFC 39 - 42 重新释放它。 
     3)I/O 访问出错OB122:当访问一个模块的数据时出错,该CPU的操作系统就调用OB 122。比方说,CPU在存取一个单个模块的数据时识别出一个读错误,那么操作系统就调用OB 122。该OB 122以与中断块有相同的优先级类别运行。如果没有编程OB 122,那么CPU由“运行”模式改为“停止”模式。

25:为什么在某些情况下,保留区会被重写? 
     在STEP 7的硬件组态中,可以把几个操作数区定义为“保留区”。这样可以在掉电以后,即使没有备份电池的话,仍能保持这些区域中的内容。如果定义一个块为 “保留块”,而它在 CPU 中不存在或只是临时安装过,那么这些区域的部分内容会被重写。在电源接通/断开之后,其他内容会在相关区里找到。

26:为何不能把闪存卡的内容加载入S7 300 CPU? 
    你的项目在闪存卡上。现在要用它加载 S7 300 。但加载结束后发现 CPU 的 RAM 中仍是空的。 出现此问题的原因是你的程序里有无法处理的,"错误的"组织块(比如说, OB86 没有 DP 接口)。 在重新设置和重新启动 CPU 后, RAM 仍是空的。 诊断缓冲区对这个"无法加载"的块会提示一些信息。

27:当把 CPU315-2DP 作为从站,把 CPU315-2DP 作为主站时的诊断地址  
    在组态一个 CPU315-2DP 站时,你使用 S7 工具 “H/W CONFIG” 来分配诊断地址。如果发生一个故障,这些诊断地址被加入诊断 OB 的变量 “OB82_MDL_ADDR” 里。 你可在 OB82 里分析此变量,确定有故障的站并作出相应的反应。
下面是如何分配诊断地址的例子: 
      第 1 步: 通过 CPU315-2DP 组态从站并赋予一个诊断地址,比如 422。
      第 2 步: 通过 CPU315-2DP 组态主站
      第 3 步: 把组态好的从站链接到主站并赋予一个诊断地址,比如 1022。 

28:需要为S7-300 CPU的DP从站接口作何种设置,才可以使用它来进行路由选择? 
    如果使用CPU作为I-Slave,并且该CPU也起S7 路由器的作用,那么请注意如下事项: 
      用于路由选择的从站的DP接口必须设置为活动状态。这可以在HW Config中完成:在DP接口的属性对话框中,选项" Commissioning/Test operation"或"Programming, status/modify..."必须激活。关于这些设置的注意事项可以在下表中获得。 
      对于S7 路由连接,有 4 种可用的连接资源-与其它任何连接资源无关。没有使用PG/OP的连接资源或S7基本通信。 



9123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2004年6月22日
发表于:2005-11-17 12:50:00
1楼
S7-300的n个常见问题解答之一,在那里能找到

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-17 12:58:00
2楼
S7-300的n个常见问题解答之一:http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=300656

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-17 13:22:00
3楼
31:在CPU经过完全复位后是否运行时间计数器也被复位? 
    使用S7-300时,带硬件时钟(内置的 “实时时钟”)和带软件时钟的 CPU 之间有区别。对于那些无后备电池的软件时钟的 CPU,运行时间计数器在 CPU 被完全复位后其最后值被删除。而对于那些有后备电池的硬件时钟的 CPU,运行时间计数器的最后值在 CPU 被完全复位后被保留下来。同样, CPU 318 和所有的 S7-400 CPU 的运行时间计数器在 CPU 被完全复位后其最后值被保留。

32:如何把不在同一个项目里的一个S7 CPU组态为我的S7 DP主站模块的DP从站?
    缺省情况下, 在STEP 7里只可以把一个S7 CPU组态为从站,如果说该站是在同一个项目中的话。该站然后在“PROFIBUS-DP > 已经组态的站”下的硬件目录里作为“CPU 31x-2 DP”出现。用这种途径,可以设置起 DP 主站与 DP 从站间的链接。
    还存在一个选项,可把一个与主站不在同一个项目里的S7 CPU组态为从站。进行如下: 
按常规组态DP从站。 
从网上下载要用作从站的S7-300 CPU的GSD文件。该文件位于客户支持网址的“PROFIBUS GSD 文件 / SIMATIC”下。  
打开SIMATIC Manager 和硬件配置。  
打开“选项 > 安装新的 GSD...”,把刚下载的 GSD 文件插入硬件目录 。 (注意:此过程中在 HW Config 中无须打开任何窗口) 
通过“选项 > 更新目录”来更新硬件目录。 
现在可以组态你的 DP 主站。将可以在 “PROFIBUS-DP > 更多现场设备 > SPS” 下发现作为从站的该 S7-300 CPU 。 
注意:如果是手动来结合该 DP 从站, 要确保总线参数,该 DP 从站的 PROFIBUS 地址 和它的 I/O 组态在两个项目里必须相同。

33:无备用电池情况下断电的影响与完全复位一样吗? 
    不一样。在CPU被完全复位的情况下,其硬件配置信息被删除(MPI地址除外),程序被删除, 剩磁存储器也被清零。 
    在无备用电池和存储卡的情况下关电,硬件配置信息(除了MPI地址) 和程序被删除。然而,剩磁存储器不受影响。如果在此情况下重新加载程序,则其工作时采用剩磁存储器的旧值。比方说,这些值通常来自前 8 个计数器。如果不把这一点考虑在内,会导致危险的系统状态。
建议:无备用电池和存储卡的情况下断电后,总是要做一下完全复位。 

34:以将 2 线制传感器连接到紧凑型CPU的模拟输入端吗?
    可以将 2 线制和 4 线制的传感器连接到CPU 300C的模拟输入端。使用一个 2 线制传感器时,在硬件组态中将“I = 电流”设置为测量类型,与 4 线制传感器的设置一样。 
注意事项:请注意紧凑型CPU仅支持有源传感器( 4 线制传感器)。如果使用无源传感器( 2 制传感器),必须使用外部电源。
警告:请注意所允许的最大输入电流。2 线制传感器在出现短路时可能会超出最大允许电流。技术数据中规定的最大允许电流是50mA(破坏极限)。对于这种情况(例如,对 2 线制传感器加电流限制或与传感器串联一个PTC热敏电阻),确保提供足够保护。 

35:SM322-1HH01也能在负载电压为交流 24 V的情况下工作吗? 
    是的,您也可以在负载电压为交流 24 V的情况下使用SM322-1HH01。 

36:要确保SM322-1HF01 接通最小需要多大的负载电压和电流? 
    SM322-1HF01 继电器模块需要 17 V和 8 mA才能确保开闭正常。对于触点的寿命来说,这样的值比手册上提供的这个模块的值(10 V和 5 mA)更好。手册的规定值应该认为是最低要求值。 

37:需要为哪些24V数字量输入模块(6ES7 321-xBxxx- ...)连接电源? 
    下表说明了24V数字量输入模块的电源插针连接 (L+ / M) 。 

38:在 ET200M 里是否也能使用 SM321 模块(DI16 x 24V)?
      模块 SM321 (MLFB 6ES7 321-7BH00-0AB0) 也可在 ET200M 里使用。其中 CPU 31x-2DP 作为 DP 主站或者是通讯处理器 CP CP342-5 作为 DP 主站。同样该模块可以通过 ET200M 和 S7-400 通讯处理器 CP443-5 连接到一个S7-400 CPU。 

39:SM323数字卡所占用的地址是多少?
      SM323模块有 16 位类型(6ES7 323-1BL00-0AA0)和 8 位类型(6ES7 323-1BH00-0AA0)两种。对于 16 位类型的模块,输入和输出占用“X”和“X+1” 两个地址。如果 SM323 的基地址为 4 (即 X=4; 插槽为 5),那么输入就被赋址在地址 4 和 5 下面, 输出的地址同样也被赋址在地址 4 和 5 下面。在模块的接线视图中,输入字节“X”位于左边的顶部,输出字节“X”在右边的顶部。
对于 8 位类型的模块,输入和输出各占用一个字节,它们有相同的字节地址。若用固定的插槽赋址,SM323 被插入槽 4, 那么输入地址为I 4.0 至 I 4.7,输出地址为 Q 4.0 至 Q 4.7。

40:在不改变硬件配置的情况下,能用SM321-1CH20 代替SM321-1CH80 吗? 
   SM321-1CH20 和SM321-1CH80 模块的技术参数是相同的。区别仅在SM321-1CH80 可以应用于更广泛的环境条件。因此您无需更改硬件配置。 

yali

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2005年1月21日
发表于:2005-11-18 14:02:00
4楼

先者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2136
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2005-11-28 19:46:00
5楼
真是谢谢"激情如火",好几个问题我都从中找到答案了!

李仲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2005年11月30日
发表于:2005-12-01 10:55:00
6楼
太感谢了!

时空之门

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2004年9月21日
发表于:2005-12-01 20:13:00
7楼
真实辛苦了,强烈支持了先!!!

亦清

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2005-12-21 12:28:00
8楼
辛苦了,老大,我还很烂,只好慢慢来了

阿刘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 28回
  • 年度积分:483
  • 历史总积分:2558
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2006-02-28 16:08:00
9楼
你叫我如何感谢你

太好了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年1月19日
发表于:2006-02-28 16:42:00
10楼
老大,你知道在哪能下载到s7-plcsimv5.3仿真程序吗?

颜沈军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2005年5月15日
发表于:2006-03-01 19:51:00
11楼
网上很多的 搜索应该可以找的到 

小红

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年3月03日
发表于:2006-03-04 11:28:00
12楼

六月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2006-05-08 13:26:00
13楼
讲的很全面,感谢

KAILAI

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:57帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2006-06-07 21:11:00
14楼
天书看不太懂

rebie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2005年1月24日
发表于:2006-07-08 20:10:00
15楼
不错!

happyoicq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1382回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3120
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2006-07-08 22:32:00
16楼

djf_1982

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年8月08日
发表于:2006-08-24 22:25:00
17楼

刘正刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2006年11月10日
发表于:2006-11-12 15:50:00
18楼
感谢。

dongge321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年11月21日
发表于:2006-11-23 19:47:00
19楼
真的不错

忘情水

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1604
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2006-11-25 11:42:00
20楼
学习中,感谢

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页