富士变频启动ou 点击:626 | 回复:3



BJ

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2005年3月20日
发表于:2005-11-15 17:02:00
楼主
我这有台富士p5380v7.5kw启动出现ou,待机时正常。在电压360V以下启动也正常。
哪位高手请多指教!!!!



董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2005-11-18 15:04:00
1楼
太老了P5-P7-P9-P11,P11都要淘汰了 

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-11-18 15:25:00
2楼
以前碰过是小电容漏水。

月落叶

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2005-11-18 16:14:00
3楼
有可能是检测回路有问题。