楼主
各位朋友我有一台西门子变频器直流母线电压上下波动100多伏,请各位大侠帮我分惜一下看那里问题
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2005-11-14 15:38:00
1楼
西门子什么型号的,重点查一下接触器
回复
引用
举报
中电维修
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2004年4月13日
发表于:2005-11-14 15:42:00
2楼
西门子ECO系列的,接触器没问题,谢谢阿健
回复
引用
举报
刘海波
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 192回
年度积分:0
历史总积分:361
注册:2003年11月21日
发表于:2005-11-14 16:06:00
3楼
直流电压检测坏了,要么就是接触器没吸合
回复
引用
举报
中电维修
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2004年4月13日
发表于:2005-11-14 16:18:00
4楼
我用万用表测的和变频器自测的一样也是上下波动,接触器也吸合,
回复
引用
举报
刘海波
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 192回
年度积分:0
历史总积分:361
注册:2003年11月21日
发表于:2005-11-14 16:46:00
5楼
那电网电压有没有拨动?
回复
引用
举报
中电维修
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2004年4月13日
发表于:2005-11-14 16:50:00
6楼
电网电压波动不大,只有10伏左右
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2005-11-14 17:56:00
7楼
螺丝没拧紧?
回复
引用
举报
航行
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2005年4月08日
发表于:2005-11-15 03:36:00
8楼
将充电线路断开,直接测整流模块输出电压,如还不稳定,即可断定为整流模块有问题,更换即可
回复
引用
举报
紫枫@无情
关注
私信
精华:18帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 499回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2005年11月02日
发表于:2005-11-15 15:40:00
9楼
可能是接触器接触不怎么好的原因
回复
引用
举报
水流情深
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2005年11月02日
发表于:2005-11-15 15:43:00
10楼
你检查一下电容
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
距离波门拖引和速度波门拖引
[205]
事故抢修之---包扎热缩套管
[382]
企业不按“六个必须”走将停产...
[235]
厂区停电如何处理
[185]
OPC客户端读取组态王网络节点...
[4972]
惊喜!传说中的人参在施工现场...
[228]
伺服电机加同步带机器人的基...
[336]
2016春节后开门红维修机床
[406]
农机零部件的清洗与离合器的...
[224]
中国石化和巴斯夫在南京合资...
[133]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号