请各位分析一个日光灯接线的奇怪电路.
点击:
2447
| 回复:
24
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-10 19:55:00
楼主
正规大厂双管防爆日光灯.灯管是独角的.就是一头一个角.镇流器是四线的.1.2.电源.3.4.接灯管.这是正常接法.
厂家双灯管的接法是:两个镇流器的1.2接电源.一个镇流器的3.4分别接分别接两个灯管的一端.另一个镇流器的3.4别接分别接两个灯管的另一端.灯管正常发光.请大家分析原因.谢谢.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-12 18:22:00
1楼
可能大家大部分是在一般场所做电工.普通镇流器是6线的.其实就是多了一个小电容.也可以接成那样.但我没有见过.为什么?说一下个人看法.防爆日光灯一般是防爆场所用的.成本高.国有企业的易燃易爆的场所常用的.是厂家故意作的手脚.
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-12 19:18:00
2楼
就是个人的钱重视.国家的.....这就是国有企业逐步改制的原因.
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-13 06:12:00
3楼
国有企业的领导希望进这种.因为坏的快.换的就快.进的就多.回扣就多.提醒个人企业.要仔细抽查.一套价格不低.
回复
引用
举报
画蛇添足
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2005年2月01日
发表于:2005-11-13 16:58:00
4楼
厂家的人的技术水平不高,他们只是负责安装只要亮就行才不管你是怎么接的呢 ?我也遇到过类似的情况
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-13 17:23:00
5楼
有可能.我见过一批几十套都这样.不过这也太害人了.这种接法灯管的寿命低很多.而且一个灯管坏两个都不亮.
回复
引用
举报
abbf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:533
注册:2004年1月09日
发表于:2005-11-14 16:37:00
6楼
电子镇流器,冷触发当然废灯管。
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-16 19:55:00
7楼
不是普通灯管.是防爆灯管.是工业用的.公家的钱不是钱.这就是现实!1
回复
引用
举报
疯子~~
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2005年9月07日
发表于:2005-11-16 21:12:00
8楼
我同意大家是朋友的说法。公家的就是浪费。
回复
引用
举报
一勺
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2005年11月13日
发表于:2005-11-16 23:08:00
9楼
朋友说的对,公家的钱是我们辛苦......就这样走了,真的要好好改革了。
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-02 21:34:00
10楼
大家分析一下原理吧.一个40W的镇流器可以带两个20W的日光灯管.
回复
引用
举报
lxligj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-03 19:25:00
11楼
防爆?
有必要吗?
回复
引用
举报
lxligj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-03 19:25:00
12楼
防爆?
有必要吗!
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-03 19:39:00
13楼
化工企业.有必要.是必须.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-04 00:13:00
14楼
这样接也是对的,它实际就是串联起来。当一个灯管企图熄灭的时候,有2 个镇流器 给它高压。提高可靠性
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-04 07:16:00
15楼
坏灯管太快了.一个坏.两个一般都不亮.灯管专用很贵.厂家真是生财有道呀.
回复
引用
举报
动力勇
关注
私信
精华:19帖
求助:1帖
帖子:317帖 | 4058回
年度积分:0
历史总积分:7849
注册:2004年10月13日
发表于:2005-12-04 09:30:00
16楼
不然那些厂家怎么有收入呢,呵呵
你不如建议他们改装好了
回复
引用
举报
黄贵波
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:25帖 | 369回
年度积分:0
历史总积分:603
注册:2005年4月09日
发表于:2005-12-04 10:37:00
17楼
你可以按正常接法接,把它的改回来吗.这不就好了,
回复
引用
举报
不问才怪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2005年12月01日
发表于:2005-12-04 21:25:00
18楼
我也碰到过,吃馈的还是我们这些干活的人,没事找事,我是下定决心,改了
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-05-06 22:01:00
19楼
还有一种电路,就是用一个40W的镇流器,两个启动器,两个20W的灯管.
回复
引用
举报
lyp19
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 307回
年度积分:0
历史总积分:328
注册:2005年12月01日
发表于:2006-05-20 16:19:00
20楼
还有一种电路,就是用一个40W的镇流器,两个启动器,两个20W的灯管.
启辉器要用110V的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
F级高压电机的绕组温度报警值...
[13411]
两种星/三角启动主电路,是电...
[11601]
电机过热,热继电器频繁跳闸....
[10601]
天车上的绕线式电机的转子所...
[12991]
单向旋转的电钻怎么改成正反...
[29862]
2个稳压二极管并联是怎么计算...
[54216]
132KW电机(Y315M-4)星三角启...
[12049]
请问是二号电池还是三号电池...
[16415]
求助:如何能让电磁铁断电瞬间...
[18511]
相同的加热器,接星形接法与接...
[21876]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页