请教一下各位英豪;
变频器谐波是如何影响到电网的?
对电网公害具体体现在哪些方面?



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-10 11:30:00
1楼
如果没有安装隔离变压器,干扰会通过电源回路进入电网,如果有隔离变压器干扰会相对弱一些。
对电网危害有,电网内高次谐波会很严重,电网波形会发生畸变等等

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2005-11-14 22:04:00
2楼
电网畸变主要是对其它电子设备造成影响,产生误动作!

yjw133

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:28帖 | 129回
  • 年度积分:28
  • 历史总积分:151
  • 注册:2004年9月11日
发表于:2005-11-16 16:39:00
3楼
如果变频器谐波太大还会引起变频器炸机。

jsxdganmeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2005-11-16 22:00:00
4楼
谐波严重时电网的正弦波会变成方波。

adongliu

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2003年11月15日
发表于:2005-11-16 22:34:00
5楼
对于电力系统来说,电力谐波的危害主要表现有以下几方面: 

(1)增加输、供和用电设备的额外附加损耗,使设备的温度过热,降低设备的利用率和经济效益: 

①电力谐波对输电线路的影响: 

谐波电流使输电线路的电能损耗增加。当注入电网的谐波频率位于在网络谐振点附近的谐振区内时,对输电线路和电力电缆线路会造成绝缘击穿。 

②电力谐波对变压器的影响: 

谐波电压的存在增加了变压器的磁滞损耗、涡流损耗及绝缘的电场强度,谐波电流的存在增加了铜损。对带有非对称性负荷的变压器而言,会大大增加励磁电流的谐波分量。 

③电力谐波对电力电容器的影响: 

含有电力谐波的电压加在电容器两端时,由于电容器对电力谐波阻抗很小,谐波电流叠加在电容器的基波上,使电容器电流变大,温度升高,寿命缩短,引起电容器过负荷甚至爆炸,同时谐波还可能与电容器一起在电网中造成电力谐波谐振,使故障加剧。 

(2)影响继电保护和自动装置的工作可靠性: 

特别对于电磁式继电器来说,电力谐波常会引起继电保护及自动装置误动或拒动,使其动作失去选择性,可靠性降低,容易造成系统事故,严重威胁电力系统的安全运行。 

(3)对通讯系统工作产生干扰: 

电力线路上流过的幅值较大的奇次低频谐波电流通过磁场耦合时,会在邻近电力线的通信线路中产生干扰电压,干扰通信系统的工作,影响通信线路通话的清晰度,甚至在极端的情况下,还会威胁着通信设备和人员的安全。 

(4)对用电设备的影响: 

电力谐波会使电视机、计算机的图形畸变,画面亮度发生波动变化,并使机内的元件温度出现过热,使计算机及数据处理系统出现错误,严重甚至损害机器。 

此外,电力谐波还会对测量和计量仪器的指示不准确及整流装置等产生不良影响,它已经成为当前电力系统中影响电能质量的大公害。