发表于:2005-11-02 20:56:00
楼主
越、复限监视主要是对异常情况进行监视,如过压、过流、温度异常升高等。监视的参数通常包括电气模拟量、非电气模拟量、温度量等。对这些参数设置允许运行的范围,如高限(H)、高高限(HH)或低限(L)、低低限(LL)等,一般情况下当H或L型越限时,发报警信号,而当出现HH或LL型越限时,则动作开关或停机。在出现参数越、复限后要进行的处理包括越限报警,越、复限时的自动显示、记录和打印,对于重要参数及数据还将进行越限后至复限前的数据存储及召唤显示,启动相关量分析功能进行故障原因提示等。
2、事故顺序判别
当断路器异常跳闸、重合闸动作等情况出现时,监控系统将立即以中断方式响应并及时记录事故名称和发生时间,记录相关设备的动作情况,自动推出相关画面必要时进行打印;并进行事故原因分析和提示处理方法。计算机监控系统能将发生的事故及相应设备的动作情况按其发生的先后顺序记录下来,记录的分辨率根据电厂要求一般为1~5ms。
3.故障状变显示
计算机监控系统定时扫查各故障状态信号,一旦发生状变将随之记录故障名称及其发生时间,随之在CRT了上即时显示并发出音响报警。计算机监控系统对故障状变信号的查询周期一般不超过2s。
4.趋势分析
对发电机定子温度、轴承温度、主变压器油温等进行趋势记录和分析,正常情况下,这些量变化的速率应在一个给定的范围内。当趋势变化速率超过限值时发出报警信号。这实际上是一种预警信号,以便及时采取措施预防烧瓦等事故的发生。
三、设备操作监视
1.开(停)机过程监视
一旦发出开(停)机指令后,计算机监控系统自动显示相应的机组开(停)机画面。一般开(停)机画面显示的内容有:机组接线图;开(停)机顺控流程;机组主要参数:P、Q、I、V棒图;异常事件列表等。开(停)机过程的流程框图实时显示开(停)机过程中每一步骤的执行情况,提示在开(停)机过程受阻时的受阻部位及其原因,进行分步执行或闭环控制等。
此外设备操作还可采用典型操作票和智能操作票等方式,典型操作票即将各种典型的操作全部列出操作票,以备调用,智能操作票则是根据当时的实际情况,因地制宜地开列出相应的操作票,供操作员使用。
2.设备操作监视
当要进行倒闸操作时,计算机监控系统将能根据全厂当前的运行状态及隔离开关闭锁条件,判断该设备在当前是否允许操作,并自动执行该项操作。如果操作是不允许的,则提示其原因并尽可能地提出相应的处理办法。
3.厂用电操作监视
当要进行厂用电系统操作时,监控系统根据当前厂用电的运行状态及设定的厂用电运行方式,以及倒闸操作限制条件等,判断某