发表于:2005-11-01 10:47:00
楼主
我公司使用A-B公司 SLC 5/04 处理器(模块代号:1747-L543),带DH+和RS232通迅接口,DH+接口和远程工控机上1784-PKTX卡连接,工控机安装A-B公司RSView32监控软件,工作正常。
RS232接口和上位机连接,上位机安装了A-B公司的RSLinx通迅配置软件和RSLogix500编程软件,现在上位机通过RSLogix500和PLC无法连接,显示“No response from processor at selected path/node ! Diagnosticstatus failed :0X4” 。打开RSLinx通迅配置软件,检测不到节点1(即PLC),在configure RS232 DF1 Devices时,选择Auto-configure ,显示Failed to find the baud and parity! Check all cables and swith settings! 检查电缆和开关均正常,不知是哪里故障,望高手予以指点和帮助!