我用1756-dnb和FLEX I/O配置了一个DeviceNet,用NETWORX FOR DEVICENET软件配置了FLEX I/O的适配器1756-adn,但I/O状态灯一直闪烁。手头又没有手册,希望各位高手支招。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-01 08:29:00
1楼
需要资料请加我,QQ:329900202。
回复
引用
举报
guanfeng
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2003年10月28日
发表于:2005-11-01 20:54:00
2楼
网络组好了,我今天打了AB的售后服务电话,原来是我的1756-DNB处于Idle状态。只要在LOGIX5000里加一条无条件输出指令置位Local:x.commandregister.run,就可以了。