宁茂380V 11KWRM5机跳GF故障的维修方法。 点击:562 | 回复:0



decai

    
  • 精华:18帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 482回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:629
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2005-10-26 19:31:00
楼主
前几天客户送来一台380V 11KW宁茂机,型号为RM5。听客户说此机开机跳GF,经检测是保险丝和一逆变模块坏。给驱动板直接通直流电测六路驱动动静态电压均正常。装上保险丝、模块试机空载情况下测输出电压均正常,带小电机运行OK!但是客户拿到机的第二天就打来电话说:带电机只转了几下又跳GF故障。笔者在此接到此机后对上下板进行了细致的检测均未发现异常,和上次故障一样,此次又坏了保险丝和一逆变模块,听客户说此机已用有5年之久,怀疑可能是大电容(400V 3300uF)有问题,拆下电容一测心里咯噔一下,一电容一点容量也没有了,另一个容量还算正常,为以防万一,还是把两电容全部换新,装机试机OK!发到客户那里用上之后到现今一切正常。 有无锡的朋友吗?如遇问题可与我联系。技术交流电话:13921190141 如果在调试和运行中出现问题可直接打我手机。